账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14599|回复: 15

[规范条文] 新民规要求的楼梯间设广播大家怎么执行的?

[复制链接]
     
发表于 2020-9-22 09:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
已经被图审给提了,现在还在考虑怎么回复,咨询一下大家现在都是怎么执行的。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-22 09:54:34 | 显示全部楼层
按审图意见修改
     
发表于 2020-9-22 10:20:38 | 显示全部楼层
佛系即可,改了吧,下次继续不设广播。。
发表于 2020-9-22 10:32:37 | 显示全部楼层
一个广播,增加成本有限,还是更改了吧
     
 楼主| 发表于 2020-9-28 15:03:15 | 显示全部楼层
审图的表示必须按规范要求改,而且以后每次都会提,所以以后画图还是加上吧
     
发表于 2020-9-28 16:20:29 | 显示全部楼层
同烟感一样,每三层一设。
     
发表于 2020-9-28 17:02:30 | 显示全部楼层
面积大的项目,数量还是可以哦;现在房子都不好卖,天天喊降本
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-28 20:00:03 来自手机 | 显示全部楼层
还在想审图为什么的要提 原来是因为新规啊……
明天把这条补上
     
发表于 2020-9-29 07:00:51 | 显示全部楼层
设呗纠结什么
     
发表于 2020-9-29 09:25:07 | 显示全部楼层
一方面宣讲说降低造价,一方面无端增加设备,前室内广播已经很响了,楼梯间广播有必要额?
     
发表于 2020-9-29 11:32:31 | 显示全部楼层
可否每三层设一个?层层设没必要吧,楼梯间上下都是通的
     
发表于 2020-10-2 12:04:18 | 显示全部楼层
建议垂直间距25m!

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 点赞!给双节期间还不忘学习的自己!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-16 15:52:11 | 显示全部楼层
请问,在新民规哪一条呢,我也被图审提了,还在纳闷呢
     
发表于 2020-11-17 13:28:19 | 显示全部楼层
GB51348-2019 第13.3.6条5款
     
发表于 2020-11-17 15:05:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 10:32
一个广播,增加成本有限,还是更改了吧

如果每层楼梯间都加广播,数量还是不少。不知道3层设一个行不行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则