账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7967|回复: 8

[问题探讨] 现在不设置火灾自动报警的疏散应急照明怎么启动啊?

[复制链接]
     
发表于 2020-9-18 10:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
没火灾自动报警的 灯具也要接电源线+信号线,通过手动按钮给点亮,节电的转入应急点亮?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-9-18 11:07:19 | 显示全部楼层
手动按钮给点亮
     
 楼主| 发表于 2020-9-18 11:19:02 | 显示全部楼层

灯具也是需要接信号线的吧,应急灯具点亮,疏散灯具从节电常亮转入应急点亮状态
发表于 2020-9-18 11:25:23 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2020-9-18 11:19
灯具也是需要接信号线的吧,应急灯具点亮,疏散灯具从节电常亮转入应急点亮状态

现在很多是电源加信号二总线
     
发表于 2020-9-18 11:30:23 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2020-9-18 11:19
灯具也是需要接信号线的吧,应急灯具点亮,疏散灯具从节电常亮转入应急点亮状态

19D702-7 P18、20  不用信号线。 应急配电箱外面有按钮的,不过没见过二次图,我的理解是持续灯具肯定平时、火灾和停电一直亮,非持续灯具停电时自动点亮,火灾时箱外按钮也能让他断电点亮。
     
发表于 2020-9-18 14:42:06 | 显示全部楼层
不需要信号线,多此一举
     
发表于 2020-9-18 15:46:44 | 显示全部楼层
蓄电池加常亮?
     
发表于 2020-9-18 17:29:15 | 显示全部楼层
手动点亮即可,不需信号线
     
发表于 2020-9-19 09:50:02 | 显示全部楼层
停电亮,手动亮。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则