[规范条文] 新规13.6.4是多余的么?

[复制链接]
     
发表于 2020-9-15 22:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
13.6.4 在机房或消防控制中心等场所设置的备用照明,当电源满足负荷分级要求时,不应采用蓄电池组供电。
13.7.15-7 备用照明可与疏散照明共用双电源配电箱或疏散照明配电箱。当市电满足供电要求时,不应采用蓄电池组供电;当市电不能满足供电要求设有发电机组时,消防设备机房可设内附蓄电池的过渡照明灯。

13.6.4 是不是多余的?还是有什么特殊含义?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-9-16 08:34:58 | 显示全部楼层
13.7.15也有问题,消防机房,设置有疏散照明,则备用照明即使是发电机供电,也不需要设内附蓄电池的过渡照明灯
     
发表于 2020-9-16 09:09:19 | 显示全部楼层
几个人在编规范,难免有重复之处。
     
发表于 2020-9-16 09:24:17 | 显示全部楼层
不应采用蓄电池组供电,“不应”这个字眼用的有点武断。
     
发表于 2020-9-16 09:38:53 | 显示全部楼层
消控室这种地方的备用照明和疏散照明本来可以统一考虑,灯具自带蓄电池作为发电机市电转换过渡照明个人感觉比采用A型应急照明灯具更简单省事。
再说备用照明用可以用220v普通灯具,疏散照明一定要用A型灯具,难道消防人员就不怕备用照明灯具喷水时漏电吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-16 09:55:31 | 显示全部楼层
防排烟机房的备用照明不涉及人员疏散,只有几盏灯,由防排烟控制箱引单独回路配电并无不妥。防排烟控制箱短时无电期间其备用照明亮不亮没关系,备用照明灯具没必要自带电池。
     
发表于 2020-9-16 10:22:22 | 显示全部楼层
规范的意思是,当电源满足负荷分级要求时,不能采用带蓄电池的灯具了?为什么“不应”采用蓄电池组供电?用蓄电池组供电会产生什么不良后果?
     
 楼主| 发表于 2020-9-16 11:22:14 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2020-9-16 09:24
不应采用蓄电池组供电,“不应”这个字眼用的有点武断。

蓄电池组除了作为“过渡”使用,搞不懂还啥时候需要电池组了。。。
     
发表于 2020-9-16 11:25:58 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2020-9-16 10:22
规范的意思是,当电源满足负荷分级要求时,不能采用带蓄电池的灯具了?为什么“不应”采用蓄电池组供电?用 ...

没有什么不良,就是如果电源已经满足切换时间要求了,那蓄电池就多余了
     
 楼主| 发表于 2020-9-16 12:18:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-16 11:25
没有什么不良,就是如果电源已经满足切换时间要求了,那蓄电池就多余了

新规EPS那部分写的是,EPS用作备用电源,切换时间不大于5s、1.5s。
那么,除了有油机作为应急电源或是备用电源的情况(5s启动不了),还什么条件下可能需要蓄电池呢?
     
发表于 2020-9-16 20:53:09 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-9-16 12:18
新规EPS那部分写的是,EPS用作备用电源,切换时间不大于5s、1.5s。
那么,除了有油机作为应急电源或是备 ...

就是为油机准备的         