账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 叶本耶本枼

[规范条文] 关于新民标13.4.6强条

[复制链接]
     
发表于 2021-1-4 11:12:38 | 显示全部楼层
“你如果采用集中控制系统,那么你的火警联动系统要去给应急控制器指令让它工作而不能让火警联动系统去控制电源断路器分闸;如果你采用非集中控制系统,那么你的应急箱应该有按钮去手动让应急控制器工作而不能让值班人员去拉闸;但是主电源断电点亮是应急照明控制器必须有的一个功能。”
顶行家的这个观点,我一直也是这么理解的,但是讲给别人听,他们难以理解,觉得有点蒙圈,总觉得手动了就是手动切断电源,我说手动按按钮不是直接切断电源,而是让控制器自己去执行他的点亮程序,不是我们人为的切断电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则