账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5096|回复: 8

[求助] 改造项目干线敷设问题

[复制链接]
     
发表于 2020-9-10 08:43:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个改造项目,总配电箱在二层(甲方方案要求,且不能穿楼板只能穿侧墙),干线电缆(YJV-4*95+1*50)在二层穿SC管出外墙,出外墙后沿外墙垂直敷设的金属槽盒引下至室外地面?因为要考虑电缆的弯曲半径(600mm多)要求,打算做个大的接线箱供电缆弯曲后再接入沿外墙垂直敷设的金属槽盒,不知道接线箱要多大合适?是否太难看,还有没有更好的办法哈,求各位大大指教

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-9-10 09:29:07 | 显示全部楼层
接线箱也不好处理弯曲半径
发表于 2020-9-10 09:29:46 | 显示全部楼层
最好沿外墙砌个电缆井
     
 楼主| 发表于 2020-9-10 10:39:00 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-10 09:29
最好沿外墙砌个电缆井

条件不允许哈
     
发表于 2020-9-10 16:00:01 | 显示全部楼层
总配电箱在二层如何布置的?最好有配电间,在配电间内解决弯曲半径问题。
     
发表于 2020-9-10 16:42:21 | 显示全部楼层
是不是现在如火如荼的老旧小区改造项目
     
发表于 2020-9-10 22:13:50 | 显示全部楼层
作800x800x200的接线箱
     
发表于 2020-9-11 07:47:20 | 显示全部楼层
穿墙部分开孔加大
     
发表于 2020-9-11 11:00:34 | 显示全部楼层
做漏斗式防护罩 要么就电缆明敷。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则