账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9455|回复: 16

[规范条文] 一类负荷要求末端切换,合理性在哪里?

[复制链接]
     
发表于 2020-9-8 12:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 51348-2019第3.2.10条规定,一级负荷应在末端切换。这个规定合理性在哪里?常见的一类高层住宅,楼梯间照明为一级负荷,但就几个照明灯、功率也不大,还需要引进两根电缆,在末端切换,这有必要吗?
规范条文中的“另有规定者除外”更是可笑,会有规范规定不准搞末端切换吗?
     
发表于 2020-9-8 12:51:08 | 显示全部楼层
那就是照明定为一级负荷不合理咯

至于一级负荷末端双切,我觉得还好
毕竟双重电源母联后的一个单回路都能算二级负荷
毕竟三级消防之前也末端双切
     
 楼主| 发表于 2020-9-8 16:04:57 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2020-9-8 12:51
那就是照明定为一级负荷不合理咯

至于一级负荷末端双切,我觉得还好

你更安逸,干脆把负荷分级都否定了
     
发表于 2020-9-8 16:21:49 | 显示全部楼层
个人认为这条明显不合理,但很多专家认同这个观点,包括以前出版的《技术措施》也这样要求。
     
发表于 2020-9-8 17:17:58 | 显示全部楼层
还是理解成一级负荷划分不够合理比较好。比如一类高层住宅的公共照明凭啥定一级
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-8 21:47:30 | 显示全部楼层
一级負荷双电源双回路
     
 楼主| 发表于 2020-9-8 22:23:53 | 显示全部楼层
有些人,已无可救药
     
发表于 2020-9-8 22:47:43 | 显示全部楼层
另有规定者除外

可想而知,这就是给未来住宅电气规范留的口子。。。

住宅做法通常都打折扣的
     
发表于 2020-9-9 09:50:13 | 显示全部楼层
GB51348已经把一二级高层建筑的公共走道照明统一为二级负荷了
     
 楼主| 发表于 2020-9-9 16:26:16 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2020-9-9 09:50
GB51348已经把一二级高层建筑的公共走道照明统一为二级负荷了

但一类高层住宅的走道照明,还是一级负荷。
     
发表于 2020-9-14 09:08:17 | 显示全部楼层
除特别重要负荷、消防水泵、消防控制室、消防电梯、应急照明和生活水泵、高层建筑的客梯要两个供电线路备用之外,其他负荷有地方切换电源就行,都没必要末端切换。
     
发表于 2020-9-14 14:33:35 | 显示全部楼层
话虽如此,但得有规范依据
     
 楼主| 发表于 2020-9-14 14:44:33 | 显示全部楼层
我想了想,到时候规范组出个解释,在配电室切换,就算末端切换。因为现在消防负荷,在防火分区切换,就算末端切换。对于非消防负荷,相对几百公里外的发电厂,配电室应该算末端了。
     
发表于 2020-9-14 14:46:55 | 显示全部楼层
来源于参加过宣贯的同行带来的信息,看完不要激动
一级负荷.jpg
     
 楼主| 发表于 2020-9-14 15:53:30 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-9-14 14:46
来源于参加过宣贯的同行带来的信息,看完不要激动

民规是备了案的,防火规范一样是备了案的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则