账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8059|回复: 10

[规范条文] 按照新民规,消防负荷应该怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2020-9-6 11:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-9-6 14:24 编辑

新规关于消防负荷的13.7.3和13.7.4条如下
QQ截图20200906110235.png

问题1:消防负荷等级按强条还是按新规?
GB50016强条,消防负荷最高等级为一级,新规出现了“特别重要”等级。而且,二者划分方法不一致,不一定就是新规要求高。
QQ截图20200906111149.png



问题2:柴发带不带消防负荷?
GB50016中,柴发为“备用电源”时,带消防负荷。
个人认为,柴发为“应急电源”时,一级消防负荷可以不带,但特别重要的消防负荷是要带的,不知道理解的对不?
QQ截图20200906110457.png


问题3:特别重要的消防负荷如何接线?
语文很差,个人对第2款的理解是:特别重要的消防负荷,应由(一段或两段)消防配电干线与自备应急电源(的一个或两个低压回路)切换,再由两段消防配电干线(各引一路)(在最末一级配电箱)自动转换供电。
我能想到的是采用GB50016中最复杂的那种接线形式(虽然图中是备用柴发),从两段消防母线(图中红框)各引一条末端互投。有没有其他​简单一些的接线形式呢?​

QQ截图20200906110955.png



问题4,13.7.8怎么做?
13.7.8 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置。当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。消防系统配电装置应有明显标志。

怎么做?上图中的红框部分与其他分开放?一级负荷要做成13.7.4条第1款条文说明的分组方案分开放,不分组方案加隔断(咋加)?没有变电站只有低压进线的,又咋整?


QQ截图20200906120804.png QQ截图20200906120821.png












本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-7 10:09:05 | 显示全部楼层
最后几张图给的配电系统,都是“专家们”想象出来的吧?哪儿有这么接线的配电系统?
发表于 2020-9-7 10:50:16 | 显示全部楼层
在专家的宣贯意见和图审意见没有出来前,我院依然按照建规来执行
发表于 2020-9-7 10:51:14 | 显示全部楼层
柴发带消防负荷
     
 楼主| 发表于 2020-9-7 13:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-7 10:09
最后几张图给的配电系统,都是“专家们”想象出来的吧?哪儿有这么接线的配电系统?

基本都是建规的图,我也只是见过,没画过
但是,按新规的文字,尤其是特别重要的消防负荷,我想不出其他画法了
     
 楼主| 发表于 2020-9-7 13:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-7 10:51
柴发带消防负荷

柴发带消防,虽然规范没明确,但我们院一般都是这么画的
关键是该咋接线?我理解的新规是,消防负荷母线段由市电和柴发切,两个消防市电母线段再末端切。这也太复杂了,起码3个ATSE吧?
发表于 2020-9-7 16:44:25 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-9-7 13:49
柴发带消防,虽然规范没明确,但我们院一般都是这么画的
关键是该咋接线?我理解的新规是,消防负荷母线 ...

这不容易搞,一般我们大一点的建筑,设置消防负荷母线段和重要负荷母线段,不好设两个消防负荷母线段
     
 楼主| 发表于 2020-9-7 18:02:11 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-7 16:44
这不容易搞,一般我们大一点的建筑,设置消防负荷母线段和重要负荷母线段,不好设两个消防负荷母线段

是的,我们做规模大一些的建筑,已经是四段母线了,再多自己都晕了
     
发表于 2020-9-7 22:13:57 | 显示全部楼层
问题1:消防负荷等级按强条还是按新规?
按新规范。有特别重要级  


问题2:柴发带不带消防负荷?
带消防负荷。

问题3:特别重要的消防负荷如何接线?
图12很好,尽量这么做。  


问题4,13.7.8怎么做?
配电小间里,布置在两侧。
变电所里,宜面对面布置。同排布置时候,断开,消防、非消防之间设1m间隔

     
 楼主| 发表于 2020-9-7 23:43:35 来自手机 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-9-7 22:13
问题1:消防负荷等级按强条还是按新规?
按新规范。有特别重要级  


谢谢,图12是很好,但是没见过这么做的啊。系统也复杂,市电两进线一母联的切换,市电和柴发的切换,末端互投的切换,咋配合啊,想想就头疼。
问题4,变电所里我一般都是两变压器的两段母线面对面,没有做过消防非消防面对面(柜子数量相差较多)。如果是由低压供电的单体,不论消防负荷大小,都要单独设置箱子以便跟非消防分开?太浪费了吧。
     
发表于 2020-9-9 10:03:47 | 显示全部楼层
电气系统,越简单越可靠,规范搞得太复杂了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则