[规范条文] 车库照明负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2020-10-7 11:46:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-5 11:47
这说的不是照明负荷等级,是最高负荷等级。

比如一类高层,按一级负荷供电,也没有说普通照明都是一级 ...

上个月审出了这一条,I类车库普通照明按这条修改为一级负荷,然后又因为新民规3.2.10条的原因,做成了双电源末端切换
     
发表于 2020-10-8 14:12:31 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2020-10-7 11:46
上个月审出了这一条,I类车库普通照明按这条修改为一级负荷,然后又因为新民规3.2.10条的原因,做成了双 ...

我觉得审图老师有点儿扯。。。。
     
发表于 2020-10-14 15:08:42 | 显示全部楼层
那到底什么时候地下车库照明是二级负荷?