账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5215|回复: 6

[问题探讨] 家用火灾报警控制器

[复制链接]
发表于 2020-9-2 14:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
家用火灾报警控制器的电源,能否由户内配电箱提供(其自备有蓄电池)
 楼主| 发表于 2020-9-2 14:26:00 | 显示全部楼层
原设计是24V电源,实际现场到货的都是220V电源的(看了产品规范,也是要求220V)
     
发表于 2020-9-2 14:43:09 | 显示全部楼层
如果有断电报警(通知物业)措施,我觉得问题不大
     
发表于 2020-9-2 17:24:55 | 显示全部楼层
应该可以,按GB22370有备用电池
     
发表于 2020-9-2 17:26:55 | 显示全部楼层
市电断电有故障指示灯显示,显示屏並会提示
     
发表于 2020-9-2 17:28:55 | 显示全部楼层
备电平時浮充电,市电断电备电自动供电
     
发表于 2022-7-22 15:03:12 | 显示全部楼层
4.2.1 —般要求
4.2.1.1 家用火灾报警控制器主电源应采用220V,50Hz交流电源,电源线输入端应设接线端子 。
家用火灾安全系统 GB22370-2008 >
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则