[求助] 钢结构中小学校室内线路暗敷

[复制链接]
     
发表于 2020-8-29 19:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个中小学建筑二层教学楼,为了施工快,甲方准备采用用钢结构,中间用夹心岩棉版分隔房间,屋顶是钢梁和檩条。根据《中小学校设计规范》GB 50099-2011,10.3.2 中小学校的供、配电设计应符合下列规定:5 室内线路应采用暗线敷设。是否学校建筑无法采用钢结构呢?请各位老师不吝赐教。


     
发表于 2020-8-30 09:52:33 | 显示全部楼层
向建筑提資,墻作装饰板,SC走在装饰板内
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-30 09:56:38 | 显示全部楼层
頂部SC走在楼板,屋面板內,如不行向建筑提資,加吊頂
     
 楼主| 发表于 2020-8-30 22:07:30 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-30 09:52
向建筑提資,墻作装饰板,SC走在装饰板内

收到,感谢
     
发表于 2021-9-24 10:37:51 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-30 09:56
頂部SC走在楼板,屋面板內,如不行向建筑提資,加吊頂

请问明敷在吊顶内可理解成暗线敷设,还是只要穿管,穿桥架,线没有暴露在外面就算暗线。关于这个理解有点疑问,不知大家如何执行。因为一般非消防装修管线全是明敷。
     
发表于 2021-10-3 10:16:08 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2021-9-24 10:37
请问明敷在吊顶内可理解成暗线敷设,还是只要穿管,穿桥架,线没有暴露在外面就算暗线。关于这个理解有点 ...

吊顶內管线按明敷要求