账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 小颜19841022

[规范条文] 开敞式疏散楼梯间设置疏散照明

[复制链接]
     
发表于 2021-1-4 10:54:39 | 显示全部楼层
宣贯时候问过,住宅洋房的敞开楼梯间不算,公建要做。
     
发表于 2021-1-4 17:27:27 | 显示全部楼层
按规范执行就对了
     
发表于 2021-1-5 11:33:19 | 显示全部楼层
6层及以下不用做。7-9层看情况。做也不需要单独消防电源,貌似没达到必须设置消防电源的要求。单路普通供电应该可以满足。
9层以上就是高层了。不出意外肯定要设置。而且是消防电源。
开敞楼梯间一般只有9层以下做。而且有外窗。做不做应急照明属于可做可不做问题。
办公建筑一般我都设置。住宅不设置。
     
发表于 2021-1-5 11:41:38 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-1-4 10:54
宣贯时候问过,住宅洋房的敞开楼梯间不算,公建要做。

那厂房呢?有审图的按GB51309表3.2.5来审,基本所有的楼梯间都要设
     
发表于 2021-1-5 14:50:03 | 显示全部楼层
多层住宅,审图提了这一条。目前看,只要是民用建筑,都要有疏散照明和指示标志了。
21212121.png
     
发表于 2021-1-5 18:08:03 | 显示全部楼层
自带蓄电池就没有问题了 ,GB51348-2019第3.3.9条第3款
     
发表于 2021-1-5 21:18:47 来自手机 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-1-5 11:41
那厂房呢?有审图的按GB51309表3.2.5来审,基本所有的楼梯间都要设

厂房属于工业建筑,不属于民用建筑

点评

《建规》第三章专门讲厂房和仓库  发表于 2021-7-29 19:49
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-5 21:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-1-5 11:41
那厂房呢?有审图的按GB51309表3.2.5来审,基本所有的楼梯间都要设

我看错规范了,抱歉
     
发表于 2021-1-8 15:08:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-25 11:25
可以按照51309来做

建规是强制性条款,如果小于27m住宅建筑设置成封闭楼梯间亦可不设置疏散照明
     
发表于 2021-1-8 15:09:41 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-1-4 10:54
宣贯时候问过,住宅洋房的敞开楼梯间不算,公建要做。

你好 请问是哪位宣贯老师讲的,我之前去培训没机会提问
     
发表于 2021-1-8 15:11:07 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2020-8-25 11:27
目前有个项目,8层,建筑高度24.3,采用的敞开式楼梯间,按照建筑设计防火规范,27米以下的住宅是不需要设 ...

不确定解编制组是否注意到这个问题
     
发表于 2021-7-29 18:35:55 | 显示全部楼层
1,“开敞式疏散楼梯间”,这个词都用的不当。应为“敞开楼梯间”。
2,我们知道,建规对于疏散楼梯间,是认为他属于“室内安全区域”。关于是否所有敞开楼梯间都需要设置疏散照明,之前我的观点是:不管是不是用于疏散的楼梯间,也不管这个楼梯间的形式是敞开还是封闭或防烟,有总比没有好,多了比少了好,所以均应设置疏散照明。上周跟图审中心建筑专业讨论,他的观点是:既然这个楼梯间不是用于疏散(比如用作平时交通),那么此楼梯的防火分隔、防烟措施等可能达不到要求。如果设置时疏散照明(含出入口标志及走道指示标志),那么可能会误导火灾时人员进入一个不确保安全的区域。所以他的观点是不应设置。
3,综上,个人观点:只有用于疏散的“室外、敞开、封闭、防烟楼梯间”才需要设置疏散照明(含出入口标志及走道指示标志)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-22 08:50 , Processed in 0.071462 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表