账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12337|回复: 21

[求助] 求问,图集上低压系统图的画法对么?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-25 09:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-25 09:29 编辑

08D800-2典型低压配电系统示例,两台变压器的中性点分别各自直接接地么?
另外,低压进线和母联用3P还是4P呢?规范要求4P,但我看很多图纸低压进线和母联都是3P,都错了么?
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;

哪位版友能提供一张正确画法的低压系统图么,谢谢!
QQ截图20200825091804.jpg
发表于 2020-8-25 14:38:38 | 显示全部楼层
变压器的中性点都是直接接地的
发表于 2020-8-25 14:39:46 | 显示全部楼层
这个地方,用3P可以
     
发表于 2020-8-25 15:25:59 | 显示全部楼层
这个地方应该是不能用3P的。

两个变压器中性点分别就地接地,当联络开关断开,两个变压器各自带各自回路的时候,当某一变压器后的回路发生短路时,中性线的短路电流会通过联络开关,流经另一变压器中性点和接地干线,再回流到此变压器中性点,可能会造成错误的保护动作等问题。

对于联络断路器,两变压器分别就地接地采用4P。变压器不接地,低压母线上中性线一点接地用3P。这是无疑问的,只是两者是否后者比前者更优,我没有看到令人信服的观点。
     
发表于 2020-8-25 15:40:59 | 显示全部楼层
GB/T 50065-2011 7.1.2 与IEC的要求一致
     
发表于 2020-8-25 15:47:16 | 显示全部楼层
关于中性点是否直接接地的讨论http://www.jzdq.net.cn/club/thread-17815-1-1.html
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 16:16:03 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-25 14:38
变压器的中性点都是直接接地的

树总,两台变压器不是应该在同一点接地么?在配电柜母排接地?
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 16:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-25 19:41 编辑
whitepigeon 发表于 2020-8-25 15:25
这个地方应该是不能用3P的。

两个变压器中性点分别就地接地,当联络开关断开,两个变压器各自带各自回路 ...

有的审图专家按照规范要求4P,是不是就只能用图集这种就近直接接地的方式了?
还有就是,联络用4P,进线是不是也需要4P?换句话说,如果变压器中性点直接就地接地,那么接到低压母线上的4根线,是3相+PEN还是3相+N?
发表于 2020-8-25 16:39:18 | 显示全部楼层
王老的解释
QQ图片20200825163833.png
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 17:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-25 16:39
王老的解释

我的理解是,王老的这张图是4楼说的两台变压器中性点不就地直接接地,而是在低压母排做一点接地,进线母联用3P。但是图集上两台变压器分别就地接地的做法,我觉得4楼的用4P的解释有道理。
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 18:24:24 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-8-25 15:47
关于中性点是否直接接地的讨论http://www.jzdq.net.cn/club/thread-17815-1-1.html

谢谢,我好好看看
     
发表于 2020-8-25 20:13:32 | 显示全部楼层
这是08年的图集,您看14D502还是15D502,变压器已经是一点接地了,用3P开关
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 20:25:12 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-25 20:13
这是08年的图集,您看14D502还是15D502,变压器已经是一点接地了,用3P开关

502是防雷接地那套么?我翻翻看
     
发表于 2020-8-25 20:44:52 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-25 20:25
502是防雷接地那套么?我翻翻看

14D504 从93页开始
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 21:25:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-25 20:44
14D504 从93页开始

看到了,谢谢~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则