[规范条文] 求问,新民规,电缆在桥架内敷设

  [复制链接]
     
发表于 2020-8-24 09:38:55 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-23 22:47
50217说的是支架,当然不宜在同一层
新规说的是桥架,咋就不宜同一层了?

道理是相同的,例如強弱电尽量避免干扰
     
发表于 2020-8-24 09:40:31 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-23 22:48
你这是自己猜的?还是哪里的依据?

电力、照明、空调,消防等应自成系统
     
发表于 2020-8-24 09:44:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-24 09:27
民用建筑中,为照明负荷和电力负荷供电的电缆,没有分开敷设的。

还是分开加隔板,电力、照明分别自成系统,便于维护管理
     
发表于 2020-8-24 09:46:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-24 09:27
民用建筑中,为照明负荷和电力负荷供电的电缆,没有分开敷设的。

这正是第五款的要求
     
发表于 2020-8-24 09:56:38 | 显示全部楼层
按这条规范,正确的做法应该怎么做?分层上下放?分桥架并列放?现在好多建筑装修吊顶内根本就没有这么大空间,加上抗震支架就更没有空间了。
     
 楼主| 发表于 2020-8-24 10:36:32 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-24 09:38
道理是相同的,例如強弱电尽量避免干扰

我认为道理是不一样的,同一层支架是同一个通路,如同一个电缆沟
同一层桥架中不同桥架之间的干扰比同一层支架小多了吧,看做不同的通路也是可以的
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-25 11:42:54 | 显示全部楼层
这个编规范的人确实是语体教,其中多处杂糅让人疑惑。

1.“不宜敷设在同一层或同一个桥架内”,“同一层”包含“同一个”,那么跟只说同一个有什么区别?
2.同时如果认为是同一个的话,又会跟第5条冲突。如果只是同一层就比较通顺。我以为修改如下比较合适:
      下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层内:
       1 1kV以上和IkV以下的电缆;
       2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
       3 应急照明和其他照明的电缆;
       4 电力和电信电缆;
       5 当受条件限制需安装在同一层桥架内时,宜采用不同的桥架敷设。
        (另加单独一条)当为同类负荷电缆时,可用同一个桥架隔板隔开。


3.这仅仅从是梳理语义的角度做的修改,低规7.6.18的同一层个人一直当做同一层的同一个桥架,此处说同一层的不同桥架也不行,从设计实践的角度我是不同意的。
4.另外,第5款的“同类负荷电缆”也令我费解。是第三级负荷都算同类吗,照明和动力电缆算同类吗(语义上明显不是),还是只能照明和照明,那么还加隔板干嘛?
     
发表于 2020-8-30 00:42:35 | 显示全部楼层
当为同类负荷电缆时,可用同一个桥架隔板隔开。
应该是同类负荷的电力、控制电缆吧!
     
发表于 2020-8-31 10:05:06 | 显示全部楼层
意思就是:消防和非消防线缆不能采用共用线槽中间加隔板的方式
     
发表于 2020-8-31 18:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
我认为把上边的两个倒一下,即同一个桥架和同一层,同一层是指的明敷设。不同类电缆分桥架敷设,同类电缆的一二级负荷主备回路间设置隔板
     
发表于 2020-9-3 12:56:23 | 显示全部楼层
同一层就是同一个桥架,以为是配四手册上909电缆敷设的内容:(8) 下列不同电压、用途的电缆,不宜敷设在同一层的电缆桥架上:
1) 1kV 以上与1kV 及以下的电缆。
2) 向同一负荷供电的两回路电源电缆。
3) 应急照明和其他照明的电缆。
的电力电缆与电信电缆。
当受条件限制需敷设在同一电缆桥架上时,应采用金属隔板隔开。
     
 楼主| 发表于 2020-9-3 22:16:00 来自手机 | 显示全部楼层
菜的出彩 发表于 2020-9-3 12:56
同一层就是同一个桥架,以为是配四手册上909电缆敷设的内容:(8) 下列不同电压、用途的电缆,不宜敷设在同 ...

新规是同一层或同一个