账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6472|回复: 9

[求助] 室外电缆太多,能否用排管的方式

[复制链接]
     
发表于 2020-8-20 17:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,小区多栋单体无地下室,室外电缆太多,能否用排管的方式,还是按规范用电缆隧道?没用过室外电缆沟及电缆隧道

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-20 17:55:17 | 显示全部楼层
可查阅《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018
     
发表于 2020-8-20 17:57:15 | 显示全部楼层
不知道电缆太多是什么概念。一般住宅小区内用排管是比较合适的敷设方式。
发表于 2020-8-21 08:31:02 | 显示全部楼层
小区里,不可能用电缆隧道
发表于 2020-8-21 08:31:54 | 显示全部楼层
就用排管或电缆沟,武汉这边要求是排管,实在多的地方,分路径敷设
     
发表于 2020-8-21 08:56:55 | 显示全部楼层
GB51348
8.7.4条,一组排管宜≤12根电缆

超了,要分组。
排管散热很差,要分散、分散、分散!
一组排管20根、24根,不科学


另外,小区做隧道?会被甲方喷的。即便是电缆沟、也会被喷
     
发表于 2020-8-24 08:54:53 | 显示全部楼层
我的做法都是排管加电缆井,20根以上就是电缆沟
     
发表于 2020-8-24 09:28:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-21 08:31
小区里,不可能用电缆隧道

真的有,我都做过好几个
     
发表于 2020-8-25 13:06:51 | 显示全部楼层
可分开排管敷设
     
 楼主| 发表于 2020-8-26 13:34:25 | 显示全部楼层
感谢,还是分路排管吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则