账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19680|回复: 18

[求助] 应急照明配电箱和集中电源的设置

[复制链接]
     
发表于 2020-8-19 16:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于是否应该按防火分区设置集中电源和应急照明配电箱的问题:
一、集中电源
按防火分区的划分情况设置集中电源;
沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,集中电源的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。
是否意味着:集中电源可以从强电间跨越楼层为不同防火分区的灯具供电。
二、应急照明配电箱
人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用的应急照明配电箱。
沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。
应急照明配电箱的跨越楼层供电这一条,到底是针对非人员密集场所,还是与集中电源一样无论什么情况下,均可以跨越楼层,为不同楼层供电。
感谢!!!

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-8-19 16:52:09 | 显示全部楼层
集中电源可以从强电间跨越楼层为不同防火分区的灯具供电
发表于 2020-8-19 16:53:18 | 显示全部楼层
人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱,这是必须保证的
发表于 2020-8-19 16:54:32 | 显示全部楼层
所以,应急照明配电箱的跨越楼层供电这一条,是针对非人员密集场所
     
 楼主| 发表于 2020-8-19 17:05:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-19 16:54
所以,应急照明配电箱的跨越楼层供电这一条,是针对非人员密集场所

1597827749(1).png
树总,刚开始我也感觉,前后对照来看,应该是针对非人员密集场所。但是一来规范中,跨越楼层处根本没有提人员密集的事,二来宣贯的回答里解释这种情况根本不算跨越防火分区,如此是不是和人员密集是否没有关系呢,任何情况都是这样的。

点评

在电井里走线,谈不上跨越防火分区  发表于 2020-8-19 17:13
发表于 2020-8-19 17:27:13 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-8-19 17:05
树总,刚开始我也感觉,前后对照来看,应该是针对非人员密集场所。但是一来规范中,跨越楼层处根本没有 ...

这个解释,只是不算穿越防火分区,但每个防火分区都得设应急配电箱,当然,现在人员密集,集中电源设计多,几层设置一台都可以
     
发表于 2020-8-20 09:22:46 | 显示全部楼层
之前画过一个办公楼 只有三层  非集中 然后应急箱放在了一楼管理室 也没走电气井 线路就是沿着墙上去的 接二层和三层应急照明线路
     
发表于 2020-8-21 09:16:11 | 显示全部楼层
这条怎么理解呢,水平方向不同防火分区的应急照明配电箱的电源必须引自相应防火分区的双电源切换箱吗?
111.jpg
发表于 2020-8-21 09:30:46 | 显示全部楼层
流碎日月 发表于 2020-8-21 09:16
这条怎么理解呢,水平方向不同防火分区的应急照明配电箱的电源必须引自相应防火分区的双电源切换箱吗?

这一条也是,把应急照明电源可靠性提的太高了,两个电源还不够,非要三个电源
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 09:10:47 | 显示全部楼层
流碎日月 发表于 2020-8-21 09:16
这条怎么理解呢,水平方向不同防火分区的应急照明配电箱的电源必须引自相应防火分区的双电源切换箱吗?

请问,您截图的是什么书?
发表于 2020-8-25 09:28:08 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-8-25 09:10
请问,您截图的是什么书?

新民规
     
发表于 2020-8-25 09:36:54 | 显示全部楼层
民规13.7.15的第7条备用照明不能设置蓄电池了?
     
发表于 2020-8-25 10:36:04 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2020-8-25 09:36
民规13.7.15的第7条备用照明不能设置蓄电池了?

主备电源满足转换要求,比如备电采用柴发就可以不用蓄电池了
     
发表于 2020-8-25 10:40:00 | 显示全部楼层
即使采用蓄电池,如果是灯具自带蓄电池也满足不了照度要求,充其量算个过渡照明,EPS集中蓄电池倒是可以
     
发表于 2020-8-26 15:30:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-21 09:30
这一条也是,把应急照明电源可靠性提的太高了,两个电源还不够,非要三个电源

而且和应急照明标准上"非人员密集场所可以设置一个应急照明箱"这条是不是对不上?我们现在两个防火分区放一个双切箱,正在犹豫要不要改为每个防火分区一个双切箱。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则