账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13689|回复: 5

[转帖]照明回路三相电流基本平衡。零线发热,零线电流特大。请专家看看

[复制链接]
     
发表于 2007-5-12 15:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一个大型商业项目:14万平米。地下一层,地上四层为精装的卖场。公共区使用节能灯和T4灯管。</P>
<P>商铺内为日光灯(电感整流器)。总装容量:14000KVA。设有中央空调,风机变频器等设备。 <BR>在试电过程中发现公共区域照明回路零线发热,经测试发现三相其本平衡,但零线电流特大。</P>
<P>有的时候零线电流接近三相电流和。其他回路电流正常。设备工作正常。请大家讨论是为什么?</P>
<P>我该咋处理。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 linjianming 在 2007-5-12 15:21:02 编辑过」</div>
     
发表于 2007-5-12 22:00:49 | 显示全部楼层

回复:[转帖]照明回路三相电流基本平衡。零线发热,零线电流特大。请专家看看

<P>1、这个可能是谐波,你应该加大中性线截面,可再增加一根同截面的导线进去,做N线。</P>
<P>2、查谐波源。估计是变频器的结果。</P>
<P>3、其他回路注意检查。应该也会有这种情况。</P>
     
发表于 2007-5-13 00:26:26 | 显示全部楼层

回复:[转帖]照明回路三相电流基本平衡。零线发热,零线电流特大。请专家看看

<P>肯定是谐波导致。</P>
<P>1、N线尽量不共用;</P>
<P>2、加装滤波装置。</P>
发表于 2007-5-18 09:28:16 | 显示全部楼层

回复:[转帖]照明回路三相电流基本平衡。零线发热,零线电流特大。请专家看看

<DIV class=quote>以下是引用 <B>linjianming</B></FONT> 在(<I>2007-5-12 15:20:10</I>)的发言<BR>
<P>在试电过程中发现公共区域照明回路零线发热,经测试发现三相其本平衡,但零线电流特大。</P></DIV>
<P><BR>这种情况是由于公共区域的节能灯的3次谐波在N线叠加引起,解决的方法是:查一查节能灯的功率是否小于</P>
<P>25W,若是可考虑改用大于25W的节能灯;另外可根据N线电流实测值,加大N线截面。<BR></P>
发表于 2007-5-18 10:17:37 | 显示全部楼层

回复:[转帖]照明回路三相电流基本平衡。零线发热,零线电流特大。请专家看看

许多院都是将干线的N线取相线的一般(大于16的),往往就会出现这种问题
     
发表于 2007-5-18 13:09:31 | 显示全部楼层

回复:[转帖]照明回路三相电流基本平衡。零线发热,零线电流特大。请专家看看

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-5-18 10:17:37</I>)的发言<BR>许多院都是将干线的N线取相线的一般(大于16的),往往就会出现这种问题</DIV><BR><BR>特殊情况下,N线截面还可能是相线的2倍或更多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则