账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6484|回复: 8

[求助] 某三甲医院的医用it配电系统,有不少看不明白的地方,请各位老师解说一二

[复制链接]
     
发表于 2020-8-14 16:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ccck 于 2020-8-14 20:24 编辑

截图.JPG


文件在附件里,请版主帮忙把下载积分取消,谢谢!

问题如下:
1.按三相均衡原则,急诊抢救室箱QJATL的容量应该是13.5kw,为何标注是5.5kw。
2.为什么急诊抢救室用EPS,手术室用ups?
3.为什么系统图UPS需接地,而eps不接地?
4.为什么UPS用KVA,EPS用KW?
5.绝缘监视仪上的“变压器屋顶监视”是什么?
6.如果用三相隔离变压器,各插座三相分配,系统图要做什么样的修改,有什么需要注意的地方?7.配电箱型号标注:参考D-IPS-F。这个D-IPS-F是什么地方的箱子?
请方家不吝赐教!



医用it配电系统_t3.rar

55 KB, 下载次数: 54, 下载积分: E币 -5

医用it配电系统

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-14 16:44:55 | 显示全部楼层
1.它是多少容量就是多少容量,三相等效是另一个范畴
2.设备的允许断电时间不一样
3.都应该接地
4.常规
5.我不知道
6.这么小的容量,一般不用三相
     
发表于 2020-8-14 17:16:10 | 显示全部楼层
“变压器屋顶监视”,是“变压器温度监视”的笔误。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-15 10:57:59 | 显示全部楼层
1.应该是13.5
2.都应该用UPS,输出波形好,转换时间快(微秒级),医疗电气规范要求采用UPS
3.都应该接地
4.这个是常规标定
6.不要采用三相隔离变压器,要采用也要380/220V的,因为规范要求二次侧线电压不要超过250V
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-8-18 10:48:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-15 10:57
1.应该是13.5
2.都应该用UPS,输出波形好,转换时间快(微秒级),医疗电气规范要求采用UPS
3.都应该接地 ...

多谢!
另请问一下,图里的配电箱型号标注:参考D-IPS-F。这个D-IPS-F是什么公司的产品?
     
发表于 2022-3-15 07:31:38 | 显示全部楼层
说个题外话,隔离变压器后回路出线要3*4吗?2*4就可以吧
     
发表于 2022-3-18 20:38:37 | 显示全部楼层
375370214 发表于 2022-3-15 07:31
说个题外话,隔离变压器后回路出线要3*4吗?2*4就可以吧

IT系统设备外壳需要接地
     
发表于 2022-4-1 14:22:48 | 显示全部楼层
按三相均衡原则,急诊抢救室箱QJATL的容量应该是13.5kw这个是如何算出来的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则