账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5793|回复: 7

[规范条文] GB51348,新民规,4.4.7及条文解释,人性化的一条。可以省10kV进线柜

[复制链接]
     
发表于 2020-8-13 11:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
总配电所、变电所之间设隔墙、门时候,

变电所变压器之前可不设置高压进线柜。


条文唯一不足是,正文条款写得不够直白————同一建筑平面且两所之间无其他阻隔而能直接相同——————这话很难读懂,没有条文说明真不行

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-13 13:17:08 | 显示全部楼层
这有啥难懂的?就是挨着呗,而且即使是这样,也不宜不设,应该设
     
发表于 2020-8-19 22:48:59 | 显示全部楼层
何为总变电所?何为分变电所?在同一位置,不算同一变电所吗?
     
发表于 2020-8-24 16:29:27 | 显示全部楼层
不移交的可以   若移交还需要符合电业局要求
     
发表于 2020-8-24 22:26:27 | 显示全部楼层
以往是这样子做的,无问题
     
发表于 2020-8-25 07:07:27 | 显示全部楼层
当地电网同意,什么都可以
     
发表于 2020-8-27 15:28:51 | 显示全部楼层
GB50053一直有这条
     
发表于 2020-8-29 23:45:43 | 显示全部楼层
GB50053
3.2.13
   2 电源以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器安装在本配电所内时,可不装设高压开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则