账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10617|回复: 12

[问题探讨] 关于新规非消防一级负荷末端切换的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-8-10 10:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lixingbao 于 2020-8-10 16:55 编辑

新规范 2.3.10条,一级负荷应在末端切换,另有规定除外?
难道一级负荷都需要末端切换吗,啥叫另有规定?
主要是指的非消防一级负荷,因为之前非消防以及负荷可以首端设双电源转换箱,到终端可以放射供电,那这些现在如何做呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-10 10:23:15 | 显示全部楼层
防火卷帘、挡烟垂壁,我能想到的。
     
发表于 2020-8-10 11:20:39 | 显示全部楼层
一级负荷还是消防负荷?
     
 楼主| 发表于 2020-8-10 16:56:42 | 显示全部楼层
top218 发表于 2020-8-10 11:20
一级负荷还是消防负荷?

主要说的是非消防一级
     
发表于 2020-8-10 20:34:22 | 显示全部楼层
把技术措施上面的要求写过来了
     
发表于 2020-8-11 18:47:09 | 显示全部楼层
实现不太难。。。。这条的步子迈得还不算大。

实际设计中,很多设计院也在这么实施的。

比如一类高层。
客梯,很多设计院就是双电源箱放客梯机房。末端切换。。不自觉的就把非消防设备按消防设备配电了。
信息中心,也是双电源箱。
走廊照明,备用照明双切箱放本层电井。

     
发表于 2020-8-11 20:29:11 来自手机 | 显示全部楼层
mp88 发表于 2020-8-11 18:47
实现不太难。。。。这条的步子迈得还不算大。

实际设计中,很多设计院也在这么实施的。

各行业不一样,附录中民航机场的机坪照明和机务用电都是一级负荷,末端配电箱在机坪上,夏天的地表温度6. 70度,哪个品牌也不能保证在这样的环境条件下互投可靠
     
发表于 2020-8-11 21:39:46 | 显示全部楼层
开发商的地产项目,非消防的不管几级,没做过末端切换。
发表于 2020-8-12 08:29:19 | 显示全部楼层
mp88 发表于 2020-8-11 18:47
实现不太难。。。。这条的步子迈得还不算大。

实际设计中,很多设计院也在这么实施的。

走廊照明,备用照明双切箱放本层电井
如果带上下层的走廊照明,算不算末端切换?
发表于 2020-10-12 16:53:56 | 显示全部楼层
一类高层民用建筑航空障碍灯一级负荷,这个末端切换要不要做,求教
     
发表于 2020-10-12 17:05:03 | 显示全部楼层
老实人在珠海 发表于 2020-10-12 16:53
一类高层民用建筑航空障碍灯一级负荷,这个末端切换要不要做,求教

航空障碍标志灯系统电源按主体建筑中最高用电负荷等级要求供电。按照附录A一类高层最高用电负荷“一级”,结合3.2.10,“两个低压回路在末端配电箱处切换供电”,个人理解需要末端切换
     
发表于 2020-10-12 17:06:39 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-8-11 21:39
开发商的地产项目,非消防的不管几级,没做过末端切换。

开发商项目确实不好整得,都抠得要死,双电源末端成本上确实会比以前高不少
     
发表于 2021-4-23 11:25:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-12 08:29
走廊照明,备用照明双切箱放本层电井
如果带上下层的走廊照明,算不算末端切换?

上下层走廊照明与本层共用一个配电箱,应该定算末端切换了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则