[规范条文] 新民规 消火栓泵联动

[复制链接]
     
发表于 2020-8-11 14:04:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2020-8-11 14:06 编辑
zhouke 发表于 2020-8-11 11:38
即便设有流量开关,平时消火栓泵不启动,流量开关不动作,一直显示故障状态?

这个就得看流量开关怎么定义了,是定义成运行状态反馈还是定义成故障状态反馈……没什么意义,我估计不会有人用这个接点的。
     
发表于 2020-8-11 19:41:35 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2020-8-11 14:04
这个就得看流量开关怎么定义了,是定义成运行状态反馈还是定义成故障状态反馈……没什么意义,我估计不会 ...

动作表示运行状态,这个可以。不动作表示故障状态就乱套了。
     
发表于 2020-8-13 14:51:16 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-8-11 19:41
动作表示运行状态,这个可以。不动作表示故障状态就乱套了。

如果是自控系统编程,把不动作表示故障状态也是常见的,一般来说叫做偏差故障,也即,当运行指令发送给执行器,并且在一段时间延迟后没有接收到运行返回信号时,就会记录偏差故障。就是不知道火警系统具不具备这个编程内容哈。
     
发表于 2020-8-13 19:38:41 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2020-8-13 14:51
如果是自控系统编程,把不动作表示故障状态也是常见的,一般来说叫做偏差故障,也即,当运行指令发送给执 ...

好像没见过在出水干管上设流量开关的。平时无火灾,消防泵未收到运行信号,消防泵不运行,流量开关不动作。这种情况下不知显示什么状态。专家的想法有点超前。
     
发表于 2020-8-14 10:25:42 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-8-13 19:38
好像没见过在出水干管上设流量开关的。平时无火灾,消防泵未收到运行信号,消防泵不运行,流量开关不动作 ...

你说的无火灾的情况时显示无状态……偏差故障需要给定和反馈同时作用……这条我觉得不会有太大的执行价值,我确实也没见过在出水干管上加流量开关的,不过提供了一个思路,万一泵控柜到现场后发现未能提供反馈接点,可以加装流量开关来凑数,哈哈哈哈。
     
发表于 2020-8-14 14:31:34 | 显示全部楼层
与火灾自动报警系统设计规范不统一,就看怎么样宣贯了