单体建筑,6000平米,电源由市政引入1路10KV电源,需计量,一台800KVA变压器,设置一台柴发作为备用电源:
1.高压柜采用中置柜还是环网柜,由于从市政引入,是否必须设置中置柜及继电保护。
2.柴发是否有必要采用热备用方式。
3.柴发供保障负荷与消防负荷,是否需要在配电室分设消防负荷应急母线段与保障负荷应急母线段。
     
发表于 2020-8-6 15:38:16 | 显示全部楼层
1、技术上完全可以使用环网柜,南网典设也可以。但具体还要看当地供电部门规定;
2、建议热备;
3、一般不需要为保障负荷和消防负荷分设母线段。
     
发表于 2020-8-6 17:01:56 | 显示全部楼层
1.技术上环网柜可以用,但是要咨询当地供电局。
2.通常柴机冷备
3.分设没毛病,合设需要跟审图老师商量,来个强条就不好了
     
 楼主| 发表于 2020-8-6 17:07:50 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2020-8-6 15:38
1、技术上完全可以使用环网柜,南网典设也可以。但具体还要看当地供电部门规定;
2、建议热备;
3、一般 ...

如果合用母线段,是否违反《建筑设计防火规范》10.1.6消防专用回路要求
     
发表于 2020-8-6 17:18:05 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2020-8-6 17:07
如果合用母线段,是否违反《建筑设计防火规范》10.1.6消防专用回路要求

母线分段啊              
     
发表于 2020-8-6 17:24:15 | 显示全部楼层
保证消防回路专用就是了,规范又没说要母线专用。
发表于 2020-8-7 08:43:43 | 显示全部楼层
1.直接从市政接电,一般都是中置柜;
2.一般是热备;
3、建筑规模小,不需要为保障负荷和消防负荷分设母线段。
     
发表于 2020-8-7 08:46:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-6 17:01
1.技术上环网柜可以用,但是要咨询当地供电局。
2.通常柴机冷备
3.分设没毛病,合设需要跟审图老师商量, ...

第3条,请问违反那个强条。
     
发表于 2020-8-7 09:14:00 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-8-7 08:46
第3条,请问违反那个强条。

50052的备用电源的负荷严禁接入应急供电系统
     
发表于 2020-8-7 10:32:49 | 显示全部楼层
发电机热备得耗多少油啊!
     
发表于 2020-8-7 10:34:01 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-7 10:32
发电机热备得耗多少油啊!

我觉得应该是发电机冷备,母线热备
     
发表于 2020-8-7 10:34:32 | 显示全部楼层
应急母线段用PC级ATSE供电,引入市电热备
发表于 2020-8-7 10:53:42 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-7 10:34
应急母线段用PC级ATSE供电,引入市电热备

这一条也是,到现在也没有规范去规定
     
发表于 2020-8-7 11:03:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-7 10:34
我觉得应该是发电机冷备,母线热备

应该是这样子的
     
发表于 2020-8-7 11:05:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-7 10:53
这一条也是,到现在也没有规范去规定

如果应急母线不热备用,消防负荷末端切換就没有双电源保障了