账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6180|回复: 7

[求助] 建筑的接闪器可以暗敷在混凝土内?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-5 09:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范和图集都有这种做法,但是从来没见过这样设计的啊!
     
发表于 2020-8-5 10:11:23 | 显示全部楼层
多层有,高层不可以!!!,以避免二次伤害!
     
发表于 2020-8-5 10:15:22 | 显示全部楼层
各有利弊,暗敷对接闪帶可免维护,但雷接闪后,砼要遭破坏,得重新修复
     
发表于 2020-8-5 10:22:32 | 显示全部楼层
有做过这样的设计,但有的地方防雷办不让
     
发表于 2020-8-5 10:30:57 | 显示全部楼层
有,但是不建议,因为不好查,且建筑面层被雷击是会被破坏,何必呢?!
发表于 2020-8-5 11:32:00 | 显示全部楼层
也就别墅可以考虑,其他不行
     
 楼主| 发表于 2020-8-5 11:54:46 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,学到了!
     
发表于 2020-8-5 15:05:37 | 显示全部楼层
建筑物防雷工程施工与质量验收规范  GB50601-2010 第6.1.1.3条中  “高层建筑物的接闪器应采取明敷方法。”   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则