账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5516|回复: 10

[规范条文] 新民规 喷淋泵连锁控制

[复制链接]
     
发表于 2020-8-4 16:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
湿式自动喷水灭火系统的连锁控制,应由喷淋消防泵出口干管的湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号...
网上上传的是不是民规最终版呀?这联锁控制明显写的不对,与喷淋规范不符;出水干管上的压力开关和报警阀组压力开关明显是两码事,概念都没搞清楚。
1.png
2.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-4 17:59:08 | 显示全部楼层
出口干管上还有湿式报警阀????感觉这个规范有问题,我下载的PDF上面也是这样
     
 楼主| 发表于 2020-8-4 18:03:57 | 显示全部楼层
纸版的也是一样的
     
发表于 2020-8-4 19:18:54 | 显示全部楼层
经咨询水专业,出水干管上压力开关不能称之为报警阀压力开关,
     
发表于 2020-8-4 20:08:37 | 显示全部楼层
湿式报警阀组压力开关是不是就在干管上?
20200804-1.JPG
     
发表于 2020-8-4 20:14:32 | 显示全部楼层
更正,经询问水专业出水干管上的压力开关和湿式报警阀组里的压力开关,不是一个开关,是两个,任一动作,需要启泵
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-8-5 09:08:23 | 显示全部楼层
喷淋规范规定的很清楚,电气的照超就行了。非要搞创新。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-5 09:37:08 | 显示全部楼层
我觉得规范是想说报警阀动作就报警联动。
     
发表于 2020-8-5 10:23:39 | 显示全部楼层
火规上 消火栓系统倒是明确说出水管的低压压力开关直接启动消火栓泵, 自动喷水系统就没提  出水干管低压压力开关启泵的问题 。
这 民标上 说的不伦不类吧
消规也有规定

     
发表于 2020-8-5 12:00:41 | 显示全部楼层
编制组 对喷淋管路、阀组配件,没搞清楚。。。属于助理工程师级别的错误


你暴露了,编制组大师们
     
发表于 2020-8-11 11:18:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2020-8-11 11:39 编辑

喷淋泵出口干管上即便设有流量开关,平时喷淋泵不启动,流量开关不动作,一直显示故障状态?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则