账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5476|回复: 7

[求助] 能否以设计合同的签订时间作为审查依据?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-3 20:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348-2019于8月1日实施,施工图审查是以设计合同签订时间为准还是以规证的下发时间为准
微信图片_20200803200850.png 微信图片_20200803200854.png
建质[2013]111号文要求以设计合同的签订时间作为审查依据。
     
发表于 2020-8-4 08:22:03 | 显示全部楼层
各地可能都不相同,浙江好像是以送审接收时间为准
     
发表于 2020-8-4 09:03:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 百家钱 于 2020-8-4 09:10 编辑

我就是浙江的 审图的说受理时间为准
     
 楼主| 发表于 2020-8-4 09:06:44 | 显示全部楼层
我是河北的,跟审图沟通后,说是以建筑工程规划许可证日期为准。
     
发表于 2020-8-5 09:57:07 | 显示全部楼层
以出图图签的時间为好
     
发表于 2020-8-13 19:43:41 | 显示全部楼层
有这个说法,但并未被广泛认同,建议让业主与审图人沟通
     
发表于 2020-8-14 09:09:41 | 显示全部楼层
以建筑工程规划许可证日期为准。
     
发表于 2020-8-14 09:09:54 | 显示全部楼层
消防方面是以收到送审图纸的时间为准。以签订工程设计合同、签图时间,都是不科学的
很多项目签完合同,拖延5/6年都可能、甚至项目黄了也不稀奇。
签图时间,设计院可以人为乱改的。改到2019年 没人管


《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》已经2020年1月19日第15次部务会议审议通过,现予公布,自2020年6月1日起施行。
 第四十条 新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前,建设工程的消防设计已经依法审查合格的,按原审查意见的标准执行。


按之前的公安部119号令(已经废止 被2020替代)
第六条  建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。
新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前,建设工程的消防设计已经公安机关消防机构审核合格或者备案的,分别按原审核意见或者备案时的标准执行。 






您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则