账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11148|回复: 16

[问题探讨] 新民规中防雷问题

[复制链接]
发表于 2020-8-3 14:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民规中,11.6.6中,金属屋面用作接闪作用,提到了“当金属板需要防雷击穿时。。。。”“当金属板不需要防雷击穿时。。。。”
如何理解这个“防雷击穿”?

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2020-8-3 14:54:22 | 显示全部楼层
另外,又把雷规的金属板“下面”改为“背面”,不知何意?
     
发表于 2020-8-3 15:11:13 | 显示全部楼层
按雷规理解,那就是:
“当金属板需要防雷击穿时”相当于金属板下面有可燃物
“当金属板不需要防雷击穿时”相当于金属板下面无可燃物
“下面”改为“背面”,估计是:有正面有背面,正面就是面向闪电的那一面,那么如果是个金属框架的方钢结构,就好理解了吧
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-3 15:15:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-3 15:11
按雷规理解,那就是:
“当金属板需要防雷击穿时”相当于金属板下面有可燃物
“当金属板不需要防雷击穿时 ...

这个背面,是不是理解那种夹芯板的结构?
     
发表于 2020-8-3 16:18:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-3 15:15
这个背面,是不是理解那种夹芯板的结构?

我觉得是这个意思
20200803-1.JPG
 楼主| 发表于 2020-8-3 16:30:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-3 16:18
我觉得是这个意思

没有太看明白,我理解屋面金属板,一种是单纯板,一种是夹芯板,他这一条,是不是针对夹芯板
     
发表于 2020-8-3 17:36:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-3 16:30
没有太看明白,我理解屋面金属板,一种是单纯板,一种是夹芯板,他这一条,是不是针对夹芯板

我觉得是针对夹芯板的
     
发表于 2020-8-3 18:13:48 | 显示全部楼层
一般金属屋面很少是单纯的一个金属板,通用的是一个夹芯板。夹芯板基本上都是可燃物隔热材料填充,按规范的这个说法。是不是都按金属板需要防雷击穿考虑
     
发表于 2020-8-3 18:19:14 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2020-8-3 18:13
一般金属屋面很少是单纯的一个金属板,通用的是一个夹芯板。夹芯板基本上都是可燃物隔热材料填充,按规范的 ...

隔热材料也有防火级别,A级,B1级,B2级等,可以问一下建筑,他们了解的多一些
     
发表于 2020-8-3 22:18:37 | 显示全部楼层
树总,您能把“金属板背面”那条全部发出来吗?我们关于《雷规》“金属板下面是否有可燃物”那条争议不小,有的说就是夹心岩棉板里面的芯,有的说是仓库里面的物料。我估计这条就是对《雷规》此条的说明。
     
发表于 2020-8-3 22:19:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-3 16:30
没有太看明白,我理解屋面金属板,一种是单纯板,一种是夹芯板,他这一条,是不是针对夹芯板

工厂里用的都是夹心岩棉板
 楼主| 发表于 2020-8-4 08:26:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-8-3 22:19
工厂里用的都是夹心岩棉板

那这个应该不属于可燃物
 楼主| 发表于 2020-8-4 08:27:54 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-8-3 22:18
树总,您能把“金属板背面”那条全部发出来吗?我们关于《雷规》“金属板下面是否有可燃物”那条争议不小, ...

就是这个
QQ图片20200804082702.png
     
发表于 2020-8-5 09:44:56 | 显示全部楼层

谢谢树总,这样看“背面”应该就是对雷规中“金属板下面”含义的明确
     
发表于 2020-8-5 10:07:22 | 显示全部楼层
背面应该指的是夹心材料的那个面
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则