[规范条文] GB51348新民规:民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。

[复制链接]
     
发表于 2020-8-2 22:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50974是【应】字条款。

11.0.14  消防水泵准工作状态的自动巡检采用变频运行定期人工巡检应工频满负荷运行并出流

14.0.4 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:
    1 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;
    2 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;——————对应自动巡检


    5 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;————对应定期人工巡检



这下又惹麻烦了。给排水专业把条件丢给电气了。

电气不设巡检怎么实现每周模拟启动、自动记录这个功能?


消防泵标准我还没查,是不是新版取消了每周巡检功能?只做季度人工巡检了

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-8-3 08:29:38 | 显示全部楼层
王金元早就不满意了,说是水的规范不要搞电气内容
     
发表于 2020-8-3 09:15:34 | 显示全部楼层
一个应字条款 一个宜字条款....

     
发表于 2020-8-3 09:18:59 | 显示全部楼层
神仙打架,小民遭殃。。
     
发表于 2020-8-3 10:01:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-3 08:29
王金元早就不满意了,说是水的规范不要搞电气内容

哈哈哈,上周正好跟同事聊到此事。

水暖专业的控制章节,需要电专业去读规范,并遵守,还要写在电气的设计说明里面;
电气专业内的土建、水暖章节,需要电专业提资。。。。这。。。。权利义务不对等啊,如果还按上一条的思路,电专业规范里对相关专业的要求,也应该其他专业去自己消化啊~~
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-3 10:15:31 | 显示全部楼层
变频巡检完全没有用,不设是正确的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-3 10:48:26 | 显示全部楼层
正式条文还有这一条吗?不设自动巡检倒是对的。
     
发表于 2020-8-3 10:52:44 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2020-8-3 10:15
变频巡检完全没有用,不设是正确的

是不是有用,和要不要设不设,本来也不是等号
     
发表于 2020-8-3 10:55:24 | 显示全部楼层
其实可以这么想,设是因为规范要求,不设也是因为规范要求,只要规范不冲突,电气专业设不设都行。但是规范之间相互矛盾,这挨板子不能挨在电气专业身上,要不然水专业提资吧,水的设备,水说设咱就设,水说不设咱就不设。
公安部有文件要设,住建部也有文件可以不设,那听谁的,你们俩大佬先pk一下
     
发表于 2020-8-4 12:08:31 | 显示全部楼层
7.6.3 本条为强制性条文。突然断电比过负荷造成的损失更大
的线路,对于民用建筑来讲, 主要指消防动力设备如消防水泵、
防排烟风机等的配电线路,这些设备安装在水泵房、地下室防排
烟机房等潮湿场所,又经常不运行,如果发生电动机轴封锈蚀

启动时间过长,启动电流过大,断路器的过负荷保护可能跳闸,
火灾时不能灭火,会造成更大损失,故该线路不应设置过负荷保
护, 当设置时只能动作于报警。
13.7.7 近年来国内推出了消防水泵变频低速巡检装置, 这种装
置的主控制设备就是变频调速器, 其作用是防止消防水泵轴封锈
蚀。什么环境才能使消防水泵的轴封锈蚀呢?重度潮湿场所, 消
防水泵终年无人管理或维护轴封才可能生锈。如果按照《建筑消
防设施的维护管理》GB 25201 - 2010的规定按时维护管理, 消
防水泵轴封不可能生锈, 这种用设备代替管理的理念有下列
弊端


正过来说有理,反过来说还有理

点评

重大发现!!!两面人、双面立场、黑白通吃、怎么都是赢家  发表于 2020-9-5 21:41
回复 鲜花 5 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-4 14:00:55 | 显示全部楼层
消水规并没有说一定要采用自动巡检装置,只是说要是采用了自动巡检装置应该怎样,采用定期人工巡检应该怎样

点评

条文看确实是这样,只不过图审不会这样想  发表于 2020-8-4 14:19
     
发表于 2020-8-4 14:20:54 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2020-8-4 14:00
消水规并没有说一定要采用自动巡检装置,只是说要是采用了自动巡检装置应该怎样,采用定期人工巡检应该怎样

GA-30.2-2002 5.4.4
     
发表于 2020-8-4 14:31:06 | 显示全部楼层

还没废止?应该参照GB27898.2
     
发表于 2020-8-4 14:39:31 | 显示全部楼层
接续菜总的《民标》条文解释:13.7.7 这种用设备代替管理的理念有下列弊端:第二条,几十千瓦的变频低速巡检装置终日通电运行,浪费电能。

这条感觉很无厘头的。算一下,按照它所说的110kW的消防水泵,根据厂家提供巡检功率大约为百分之一,假定为1.5kW,水规上巡检要求是不大于7天,每次不小于2分钟,那么假定每周巡检3分钟,一年巡检150分钟,则一年消耗3.75度电。何来几十kW终日运行,浪费电能?

点评

革命工作就怕“认真”二字。这个真较的好~!  发表于 2020-8-7 10:37
     
发表于 2020-8-4 15:42:24 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2020-8-4 14:31
还没废止?应该参照GB27898.2

不了解废止情况,GA和GB是不同的序列