账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16094|回复: 19

[问题探讨] 发电机启动时间

[复制链接]
发表于 2020-7-31 09:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前市场上,发电机最快的启动时间是多少?
一个小医院,一路市电,一路发电机,但医院里有些场所电源转换时间要求小于15S,不知能否满足要求?
     
发表于 2020-7-31 09:49:34 | 显示全部楼层
最好是上UPS
 楼主| 发表于 2020-7-31 09:56:09 | 显示全部楼层

CT、MRI、DSA等都属于这种场所,UPS带不了呀
     
发表于 2020-7-31 09:59:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-31 09:56
CT、MRI、DSA等都属于这种场所,UPS带不了呀

可以啊,大功率的高频机
 楼主| 发表于 2020-7-31 10:30:21 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2020-7-31 09:59
可以啊,大功率的高频机

哦,有没有具体产品?
     
发表于 2020-7-31 13:59:08 | 显示全部楼层
做UPS的几大厂家应该都有吧,华为,艾默生,山特,你找厂家问问
     
发表于 2020-7-31 14:36:34 | 显示全部楼层
1.“一个小医院,一路市电,一路发电机,但医院里有些场所电源转换时间要求小于15S”

2.“CT、MRI、DSA等都属于这种场所,UPS带不了呀”

无注册不才,愚以为,按版主描述和医疗建筑设计标准,本项目规划已经有关系到生命安全的大型用电负荷了,即必定为一级负荷中特别重要负荷,两路市电是必要条件,应和供电部门阐明两路市电的必要性,让业主去争取。同时按照一路市电失电既启动柴发热备,并且就地设置短时UPS过度,应是较好的解决方法。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-31 15:23:07 | 显示全部楼层
万豪的酒管要求柴油机启动转换时间是10s
且是强制要求,必须满足
 楼主| 发表于 2020-7-31 15:31:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-31 15:23
万豪的酒管要求柴油机启动转换时间是10s
且是强制要求,必须满足

听说进口的发电机能够满足,国产的不行
     
发表于 2020-7-31 16:07:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-31 15:31
听说进口的发电机能够满足,国产的不行

不了解,我之前给酒管去了咨询函,要求时间放到30s,被驳回了,说是强制要求,说设计只要写好技术要求就行了,产品是能买到的。这个涉及酒店的保险,不能妥协。
     
发表于 2020-7-31 16:15:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 124803430 于 2020-7-31 16:17 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-7-31 09:56
CT、MRI、DSA等都属于这种场所,UPS带不了呀

这个表上对于影像设备要求小于等于15S
只是对于重要生命支持设备需要不间断电,所以使用UPS是可以满足实际要求的
QQ截图20200731161330.png
 楼主| 发表于 2020-7-31 16:17:20 | 显示全部楼层
124803430 发表于 2020-7-31 16:15
这个表上对于影像设备要求小于等于15分钟
只是对于重要生命支持设备需要不间断电,所以使用UPS是可以满 ...

关键是功率太大
     
发表于 2020-7-31 16:24:28 | 显示全部楼层
功率太大只是关系到你发电机的容量
一般影像科的设备瞬时功率确实比较大,设计的时候这方面貌似也没人考虑这个问题
     
发表于 2020-7-31 18:28:22 | 显示全部楼层
小容量汽油机或许可能,大容量的柴油发电机达不到要求,大容量柴油机为了达到稳定转速,都有一个启动、能量积聚过程。总不能转速还没有稳定,频率不稳定就输出电源,这样对用电设备影响很大。
上述规定并没有指一定要发电机,UPS的容量取决于电池容量大小,15秒切换UPS不是问题。现时,银行,终端数据库等的UPS容量远比上述负荷要大。UPS处于浮充状态,消耗电能可以接受。柴油机处于待机状态,则是不可接受的。但是柴油机支持时间要比UPS长。
     
发表于 2020-7-31 19:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
啦ghjkkkkkjhhhgffghhjjj
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则