账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11921|回复: 31

[问题探讨] 关于建规10.3.5

[复制链接]
发表于 2020-7-30 09:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前接到一图审意见,每间商铺应增加出口灯(商铺面积20平米左右),依据是建规10.3.5.
如何回复?
     
发表于 2020-7-30 10:41:22 | 显示全部楼层
同意,详见修改图电施-XX
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-30 10:41:37 | 显示全部楼层
20平米。。。。。现在审图乱象简直是。。。。。
     
发表于 2020-7-30 10:50:19 | 显示全部楼层
你这个商铺是外铺吗?
     
发表于 2020-7-30 11:14:42 | 显示全部楼层
把应急照明图集甩图审脸上
 楼主| 发表于 2020-7-30 11:16:08 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2020-7-30 10:50
你这个商铺是外铺吗?

住宅底层商铺
 楼主| 发表于 2020-7-30 11:18:24 | 显示全部楼层
zzzzzzzz 发表于 2020-7-30 11:14
把应急照明图集甩图审脸上

图集这个50平米也不知哪来的
     
发表于 2020-7-30 11:18:36 | 显示全部楼层
如果不是步行街商铺,则仅s>400m2才设(〈GB51309-2018>3、2、8、11)
 楼主| 发表于 2020-7-30 11:23:36 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-30 11:18
如果不是步行街商铺,则仅s>400m2才设(〈GB51309-2018>3、2、8、11)

关键是建规10.3.5的“公共建筑”出口
     
发表于 2020-7-30 11:25:46 | 显示全部楼层

如果是底层商铺,其出口定义为安全出口没毛病,套用10.3.5提你无法反驳。但这个确实尴尬
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-30 11:28:40 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2020-7-30 11:25
如果是底层商铺,其出口定义为安全出口没毛病,套用10.3.5提你无法反驳。但这个确实尴尬

是呀,不能说无论多大面积,都要装个出口灯(现在还得低压的,商铺就没有线路)
     
发表于 2020-7-30 11:31:37 | 显示全部楼层
建规10.3.5不区分规模,只要是公共建筑就要求设灯光疏散指示标志是错误的。
 楼主| 发表于 2020-7-30 11:35:18 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-7-30 11:31
建规10.3.5不区分规模,只要是公共建筑就要求设灯光疏散指示标志是错误的。

关键是就有图审上钩,还没法说
     
发表于 2020-7-30 11:41:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-30 11:35
关键是就有图审上钩,还没法说

现在的专家们都想多出规范,规范的却质量越来越差了,给设计带来了很多麻烦。
     
发表于 2020-7-30 11:43:53 | 显示全部楼层
按建规10.3.5的要求,几平米的门房、厕所也要设灯光疏散指示标志。是不是很可笑?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则