账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5222|回复: 9

[求助] GB50343-2012中6.5.3条

[复制链接]
     
发表于 2020-7-15 13:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50343-2012中6.5.3条中提到的信号线路是指什么类型线路?光纤是否是信号线路?
     
发表于 2020-7-15 15:37:23 | 显示全部楼层
指电子信息系统线
     
发表于 2020-7-15 15:40:20 | 显示全部楼层
光纤传输信号属信号线路
     
 楼主| 发表于 2020-7-15 17:32:58 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-15 15:40
光纤传输信号属信号线路

依据是什么?
     
发表于 2020-7-15 17:38:23 | 显示全部楼层
其实没地方装,也没有这产品
     
 楼主| 发表于 2020-7-15 18:59:47 | 显示全部楼层
光纤为树脂材料产品,设置SPD有何用意?
     
发表于 2020-7-15 19:43:34 | 显示全部楼层

光纤通信是光信号转变为电信号
     
发表于 2020-7-15 19:46:38 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2020-7-15 18:59
光纤为树脂材料产品,设置SPD有何用意?

光纤不需要SPD,钢芯(增加光缆强度)两端接地就行了
     
发表于 2020-7-16 13:37:21 | 显示全部楼层
gb50057-2010-4.3.8-8是说光缆,也是需要设置电涌保护器。这里的光缆应该包含光纤类吧
     
发表于 2020-7-16 16:26:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2020-7-16 16:27 编辑

gb50057-2010-4.3.8
8 在电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置设备时可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器。。。。
电涌保护器还是安装在电气线路,而非光纤。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则