账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3253|回复: 5

[施工探讨] 关于防雷接地

[复制链接]
     
发表于 2020-7-15 12:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下:各位暖井、水井内管道与LEB做了连接了吗。我看我们的图纸只有电井中做了接地,暖井、水井中好像都没考虑
     
发表于 2020-7-15 13:30:16 | 显示全部楼层
电井中有强弱电设备.线缆,从安全、设备功能等需作接地,故有接地干线及每层LEB
     
发表于 2020-7-15 13:31:38 | 显示全部楼层
水暖管道已作MEB,无上貼要求
     
发表于 2020-7-15 15:54:58 | 显示全部楼层
需要的,详见民规11.3.3和11.3.6
之所以现在很少画,是因为雷规里面这一块语焉不详。你真想弄明白,可查看雷规4.3.9的条文解释。说得也不很直白需要理解。
     
发表于 2020-7-16 08:51:58 | 显示全部楼层
与三楼老师意见一致
     
发表于 2020-7-17 09:11:44 | 显示全部楼层
所有电梯轨道、起重机、金属地板、金属门框架、设施管道、电缆桥架
等大尺寸的内部导电物,其等电位连接应以最短路径连到最近的等电位
连接带或其他已做了等电位连接的金属物或等电位连接网络,各导电物
之间宜附加多次互相连接。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则