账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6339|回复: 4

[求助] 单层丁类厂房需要上火灾自动报警吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-15 11:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个厂房,只有一层,建筑面积4184.29平方米,人员50人以下,功能:以钢丝为原料,经过拉拔、制钉成型、滚简筛尖、滚镀锌/热镀锌等工艺,生产钉类产品。没有需要消防联动的设备。

请问还需要设置火灾自动报警吗?
     
发表于 2020-7-15 13:20:09 | 显示全部楼层
火灾危险性为丁类,不需上FAS
     
发表于 2020-7-15 13:25:13 | 显示全部楼层
电鍍工段属腐蚀环境,注意电气产品、穿线管等选防腐蚀产品
     
 楼主| 发表于 2020-7-16 09:27:26 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-15 13:25
电鍍工段属腐蚀环境,注意电气产品、穿线管等选防腐蚀产品

好的  谢谢
     
发表于 2020-7-16 12:04:59 | 显示全部楼层

不客气,相互学习共同提高!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则