账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5195|回复: 5

[求助] 住宅阳台壁挂太阳能、屋顶风机、玻璃幕墙与防雷装置的连接导体如何选择呢?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-14 18:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅阳台壁挂太阳能、屋顶风机、玻璃幕墙与防雷装置可靠连接是否可以用铜芯导线、编制铜软线,怎么选这个规格呢,有没有什么规范图集可参考呢?
     
发表于 2020-7-14 22:37:43 | 显示全部楼层
用50mm2銅芯线或直径8毫米的热镀锌园鋼(〈雷规〉表5、1、2)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-14 22:43:07 | 显示全部楼层
安装参阅15D501-P42
发表于 2020-7-15 08:35:24 | 显示全部楼层
参照这个即可 QQ图片20200715083433.png
     
 楼主| 发表于 2020-7-27 13:18:42 | 显示全部楼层

这是在哪个规范或图集上的表格呢?
     
发表于 2021-1-7 16:49:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则