《消规》11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
    消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。
我的问题是:1.软启动也属于有源器件吧,水泵是否不能采用软启动?
2.水泵处于自动巡检的时候,自动巡检柜还要装设一个变频器,有利于水泵在巡检时启动。是这样吗?
     
发表于 2020-7-10 13:38:28 | 显示全部楼层
消防泵不宜釆用软启动,因软启动器由晶闸管及其电子控制电路组成,属有源器件,故障率高
     
发表于 2020-7-10 13:44:14 | 显示全部楼层
自动巡检属低频巡检,即低速运行,不增加水压,不增加启动电流,低功耗
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-10 13:56:29 | 显示全部楼层
不宜采用软启,规范很明确,工频启动和运行
     
发表于 2020-7-10 13:57:34 | 显示全部楼层
自动巡检柜成套供应,不用单独再装变频器
     
 楼主| 发表于 2020-7-10 14:00:46 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-10 13:44
自动巡检属低频巡检,即低速运行,不增加水压,不增加启动电流,低功耗

谢谢,那自动巡检柜里是否需要变频器呢?
     
 楼主| 发表于 2020-7-10 14:02:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-10 13:57
自动巡检柜成套供应,不用单独再装变频器

谢谢,那自动巡检柜里得有个变频器吗?规范是这个意思吗
发表于 2020-7-10 15:58:20 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-7-10 14:02
谢谢,那自动巡检柜里得有个变频器吗?规范是这个意思吗

自动巡检柜里有个变频器
     
发表于 2020-7-10 16:05:25 | 显示全部楼层
算过全压启动电压没?
11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能。黑体哦
     
 楼主| 发表于 2020-7-10 16:30:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-10 15:58
自动巡检柜里有个变频器

好的,谢谢树总
     
 楼主| 发表于 2020-7-10 16:31:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-10 15:58
自动巡检柜里有个变频器

变频巡检跟启动没关系吧
     
 楼主| 发表于 2020-7-10 16:33:18 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2020-7-10 16:05
算过全压启动电压没?
11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能。黑体哦

谢谢,我主要是疑惑巡检是不是需要变频器
     
发表于 2020-7-10 16:56:56 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-7-10 16:31
变频巡检跟启动没关系吧

变频调速器输出一个较低的频率去逐一驱动各消防泵
     
发表于 2020-7-10 17:00:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-7-10 16:31
变频巡检跟启动没关系吧

这种软启动不会对水泵造成机械冲击
     
发表于 2020-7-10 17:04:39 | 显示全部楼层
巡检時,由于水泵转速低功耗小,泵不会出水,也不会对管网增压,无造成管网或喷淋头破裂之虑