账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21383|回复: 33

[问题探讨] 关于幼儿园二级负荷进线方式

[复制链接]
     
发表于 2020-7-8 09:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个小区内的幼儿园,3层,建筑面积1800平。根据民规以及教育建筑电气设计规范,二级负荷为应急照明、走廊公共照明和厨房用电。其中应急照明为消防负荷(幼儿园无其他消防设备)。由于应急照明负荷最多也就2KW,而且只有一个集中电源,为单相进线,能否将这3个二级负荷总箱合为一个,如下图所示,还是说必须应急照明要跳出来,直接接到地下室变电所内的低压配电屏。
幼儿园.png
发表于 2020-7-8 09:19:22 | 显示全部楼层
简单,进线处,设置一个小配电间
     
 楼主| 发表于 2020-7-8 09:20:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 09:19
简单,进线处,设置一个小配电间

树总,您是指可以按我上图的接法做吗,还是说应急照明要单独弄出来
发表于 2020-7-8 09:25:29 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2020-7-8 09:20
树总,您是指可以按我上图的接法做吗,还是说应急照明要单独弄出来

可以按上面图纸方式,前提是设置个进线的配电间
     
 楼主| 发表于 2020-7-8 09:28:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 09:25
可以按上面图纸方式,前提是设置个进线的配电间

有配电间,AMP箱和AMPE箱都可放配电间内。还想请问下,这样不违反规范吧,因为消防用电和非消防用电共用了进线总箱
发表于 2020-7-8 09:31:19 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2020-7-8 09:28
有配电间,AMP箱和AMPE箱都可放配电间内。还想请问下,这样不违反规范吧,因为消防用电和非消防用电共用 ...

不违反,消防电源专用,指从配电室或分配电室分开(建筑物的第一个配电室)
     
 楼主| 发表于 2020-7-8 09:32:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 09:31
不违反,消防电源专用,指从配电室或分配电室分开(建筑物的第一个配电室)

好的,谢谢
     
发表于 2020-7-8 09:55:43 | 显示全部楼层
很不幸的告诉你,这个不同审图公司理解不同,有些审图公司就会提你没有分开是错的。
     
发表于 2020-7-8 10:27:39 | 显示全部楼层
这么小的幼儿园,消防负荷还有二级的?就走道照明和厨房用电设备是二级,消防负荷算三级了。
其实那么小的厨房用电也可以算三级,走道照明用蓄电池也就解决了。
我认为一根进线就解决了。
     
发表于 2020-7-8 10:33:27 | 显示全部楼层
为什么要设这么多ATS?
     
 楼主| 发表于 2020-7-8 10:51:13 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-7-8 10:27
这么小的幼儿园,消防负荷还有二级的?就走道照明和厨房用电设备是二级,消防负荷算三级了。
其实那么小的 ...

按JGJ310-2013的规范,走道照明和厨房都按2级负荷考虑,还有就是这个幼儿园是小区配套幼儿园,既然小区变电所内有专变和柴油发电机,那我也就没考虑说再用蓄电池作为普通照明和厨房用电的第二路电源了
     
 楼主| 发表于 2020-7-8 10:53:29 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2020-7-8 10:33
为什么要设这么多ATS?

3个双切开关还好吧,最多吧厨房用电和公共照明弄成一个箱子,这样也还是要两个ATS
     
 楼主| 发表于 2020-7-8 10:59:34 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-7-8 10:27
这么小的幼儿园,消防负荷还有二级的?就走道照明和厨房用电设备是二级,消防负荷算三级了。
其实那么小的 ...

还有就是,消防负荷3级好像有争议,我看很多消防队都是按最低2级来考虑消防负荷,3级消防负荷是只要一路电源吗?
     
发表于 2020-7-8 11:22:20 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-7-8 10:27
这么小的幼儿园,消防负荷还有二级的?就走道照明和厨房用电设备是二级,消防负荷算三级了。
其实那么小的 ...

学生吃不上饭,可是大事儿
     
发表于 2020-7-8 11:28:26 | 显示全部楼层
按照GB51309第3.3.8-3-2):非集中控制型系统中,集中设置的集中电源由正常照明线路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电。
由正常照明线路供电即可,无需再考虑消防电源专线的问题。
尽管《建筑设计防火规范》10.1.6是强条,考虑到GB51309后发布,且各种宣贯均表达了应急照明和疏散指示系统的相关设计以GB51309为准,我认为可以大胆的按GB51309设计。

点评

赞同  发表于 2020-7-9 13:02
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则