账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16522|回复: 18

[求助] 消防备用照明和非消防备用照明

[复制链接]
     
发表于 2020-7-1 16:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地库照明设计过程中,备用照明里面消防备用照明(例消防风机房照明)和非消防备用照明(例强电井照明)分开回路会好一些吗还是说无所谓(机房照明统一从防火分区应急照明箱配电).第二个问题是消防备用照明通常加电池,非消防备用照明不加电池,这个做法的考虑在哪里,其实明明负荷等级都满足,而且不用电池还更省钱,为什么甲方也没有提出撤掉带电池灯具的意见

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-7-1 16:13:05 | 显示全部楼层
电井,也不能说是非消防备用照明
发表于 2020-7-1 16:14:23 | 显示全部楼层
从防火分区应急照明箱配电,不用加电池了
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 16:27:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-1 16:13
电井,也不能说是非消防备用照明

树总意思是:电井属于供消防作业及救援人员继续工作的场所吗?属于的话消防人员进去电井需要做些什么呢?需要手动切断电源吗?还是说属不属于没有明确的界定。
发表于 2020-7-1 16:55:01 | 显示全部楼层
Halo 发表于 2020-7-1 16:27
树总意思是:电井属于供消防作业及救援人员继续工作的场所吗?属于的话消防人员进去电井需要做些什么呢? ...

属不属于没有明确的界定
     
发表于 2020-7-1 17:40:57 | 显示全部楼层
Halo 发表于 2020-7-1 16:27
树总意思是:电井属于供消防作业及救援人员继续工作的场所吗?属于的话消防人员进去电井需要做些什么呢? ...

通常是属于的

因为应急照明集中电源或应急照明配电箱会安装在电井内
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 17:42:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-1 17:40
通常是属于的

因为应急照明集中电源或应急照明配电箱会安装在电井内

是,但是消防人员有什么需求需要进入电井对集中电源或者应急照明箱进行什么操作吗?
     
发表于 2020-7-1 17:48:47 | 显示全部楼层
Halo 发表于 2020-7-1 17:42
是,但是消防人员有什么需求需要进入电井对集中电源或者应急照明箱进行什么操作吗?

消防人员没事儿也不进消防风机房
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 18:06:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-1 17:48
消防人员没事儿也不进消防风机房

可是火灾时候消防风机房不是有手动启动消防风机的装置还是有可能需要消防人员操作一下的吗?应急照明箱或集中电源我不清楚在火灾时候需要有什么操作
     
发表于 2020-7-1 20:27:43 | 显示全部楼层
Halo 发表于 2020-7-1 17:42
是,但是消防人员有什么需求需要进入电井对集中电源或者应急照明箱进行什么操作吗?

凡是有消防设施的㘯所均应设应急照明,火灾時因消防设备可能不能正常运行而需去处理
     
 楼主| 发表于 2020-7-2 10:10:04 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-1 20:27
凡是有消防设施的㘯所均应设应急照明,火灾時因消防设备可能不能正常运行而需去处理

电井里的属于应急照明里面的备用照明,问题是具体属于备用照明中的消防备用照明还是非消防备用照明呢
     
发表于 2020-7-2 10:44:21 | 显示全部楼层
“电井里的属于应急照明里面的备用照明”?依据是什么?
     
发表于 2020-7-2 10:46:36 | 显示全部楼层
GB50034-2013备用照明:用于确保正常活动继续或暂时继续进行的应急照明;GB51309-2018第3.8节描述的是火灾情况下的备用照明的设计,细究起来做法是值得商榷的,只是现在备用照明设计都按照GB51309-2018执行,且丁专家官方回复备用照明不用蓄电池。
     
发表于 2020-7-2 16:01:51 | 显示全部楼层
默契晓黑 发表于 2020-7-2 10:46
GB50034-2013备用照明:用于确保正常活动继续或暂时继续进行的应急照明;GB51309-2018第3.8节描述的是火灾 ...

我咋记得我看到的专家回复是满足转换时间要求才不用设蓄电池,但是很多项目都满足不了这个转换时间吧
发表于 2020-7-2 16:15:08 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-7-2 16:01
我咋记得我看到的专家回复是满足转换时间要求才不用设蓄电池,但是很多项目都满足不了这个转换时间吧

现在有疏散照明了,有过渡,满足不了也不要紧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则