账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6290|回复: 10

[问题探讨] 声光报警与疏散照明

[复制链接]
     
发表于 2020-6-29 11:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地库车道两边的柱子上壁装的声光报警与疏散照明灯具有必要避让吗?两者安装高度在规范里有没有明确的要求?大神们在这个问题上觉得有必要避让的话除了提资点位有没有更成熟的办法?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-6-29 13:25:14 | 显示全部楼层
声光在2.5米左右,疏散灯具在1米以下,不用避让
     
发表于 2020-6-29 13:33:08 | 显示全部楼层
声光报警器底>2.2m
     
发表于 2020-6-29 13:35:51 | 显示全部楼层
如柱子宽度夠,可同高,否则上下錯开或应急灯沿道路中心吊装
     
发表于 2020-6-29 13:45:00 | 显示全部楼层
例:同高均为底2.3.m
异高:应急灯底标高2.2m,声光报警器底2、5m
声光报警器底高>2.2m见〈火规〉6.5.3
     
发表于 2020-6-29 13:48:59 | 显示全部楼层
如果是疏散标志灯,那1.m以下就不存在錯开的问题了
     
 楼主| 发表于 2020-6-29 14:12:25 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-6-29 13:25
声光在2.5米左右,疏散灯具在1米以下,不用避让

疏散“照明灯具”不是疏散指示
     
 楼主| 发表于 2020-6-29 14:19:42 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-29 13:45
例:同高均为底2.3.m
异高:应急灯底标高2.2m,声光报警器底2、5m
声光报警器底高>2.2m见〈火规〉6. ...

谢谢,那意思是设计方不需要考虑这个问题咯是吗?审图不会提这个吧
     
发表于 2020-6-29 14:35:06 | 显示全部楼层
两侧柱子 各占一侧,声光在消火栓或手报上方。。 声光25m 消防水带25m  手报30m 还有广播25m 。。手报和消火栓在同侧 兼顾电话插孔的要求。。
     
 楼主| 发表于 2020-6-29 16:08:14 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2020-6-29 14:35
两侧柱子 各占一侧,声光在消火栓或手报上方。。 声光25m 消防水带25m  手报30m 还有广播25m 。。手报和消 ...

这样的话对点位影响还是蛮大的我感觉,可能会因此浪费一些管线。如果要考虑这个问题的话我觉得提资还是方便一些,因为冲突的点位不会很多一般
     
发表于 2020-6-29 16:47:07 | 显示全部楼层
Halo 发表于 2020-6-29 14:19
谢谢,那意思是设计方不需要考虑这个问题咯是吗?审图不会提这个吧

只要各自的点位合理,二者恰好处于同一柱子,高度符合规范,审图不会就此提出问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则