账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6631|回复: 9

[规范条文] 应急照明规范3.3.8

[复制链接]
     
发表于 2020-6-18 14:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明规范3.3.8:...按防火分区的划分情况设置集中电源。
是不是可以理解为:1.每个防火分区需单独设置一个集中电源。2.单个防火分区的单个集中电源超过5KW分多个集中电源。3.如果三个防火分区设置三个集中电源,三个集中电源可以放在一个配电间内。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-6-18 14:56:35 | 显示全部楼层
如果是每个防火分区需单独设置一个集中电源,规范会明说的,见3.3.7-2-2
     
发表于 2020-6-18 16:28:08 | 显示全部楼层
第一个结论可以看3.3.3第二条  除住宅建筑外,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路;  说明非住宅建筑不同防火分区不能用同一回路,说明可以引自一台集中电源不同回路
第二个结论单个防火分区的单个集中电源超过5KW分多个集中电源当然是没问题的  但是除了地库其他地方看起来也很难超过5KW
第三个结论本身没有问题,电气管线一般情况下本来就是可以穿越防火分区的,只要做好防火封堵等措施就可以了
个人理解 可能有误
     
发表于 2020-6-18 17:42:41 | 显示全部楼层
“按防火分区的划分情况设置集中电源。”模棱两可。本人不怀好意地揣测,是为宣贯留下的口子。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-6-19 09:36:44 | 显示全部楼层
按3.3.7-2-2和3.3.3-1这两条理解“按防火分区的划分情况设置集中电源。”理解为没有具体规定,可以不按防火分区来单独设置集中电源。
有一个丙类仓库就设置了一个配电间,有三个防火分区。在配电间设置一个集中电源,这样是否会违反建规的“消防末端切换”。
发表于 2020-6-19 10:12:33 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2020-6-19 09:36
按3.3.7-2-2和3.3.3-1这两条理解“按防火分区的划分情况设置集中电源。”理解为没有具体规定,可以不按防火 ...

应急照明规范违反这个的多了
     
发表于 2020-6-19 10:51:05 | 显示全部楼层
见3.3.8条3.1)条,集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层。。。。供电,这条就理解为每个防火分区都要设置集中电源
     
 楼主| 发表于 2020-6-19 13:47:54 | 显示全部楼层
觉得3.3.8条3.1是讲:集中电源由集中电源所在的防火分区供电,没讲应急照明设备所在的防火分区供电。
除了“”条文说明不具备与规范正文同等的法律效力”。为了满足建规的"消防末端切换”可有什么方法。
采用应急照明配电箱,利用3.3.7-2-1违反“宜”。把应急照明配电箱设置在丙类仓库内。觉得这样做还没有在配电间设置集中电源,单独回路安全。
     
发表于 2020-6-19 15:12:38 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2020-6-19 13:47
觉得3.3.8条3.1是讲:集中电源由集中电源所在的防火分区供电,没讲应急照明设备所在的防火分区供电。
除了 ...

3.3.7和3.3.8是不同的东西,不能连着看
     
 楼主| 发表于 2020-6-20 14:08:01 | 显示全部楼层
是的,在丙类仓库三个防火分区只设置一个配电间的情况下,假如为了不违反“消防末端切换”(应急照明在每一个防火分区末端切换)又不违反3.3.8-2-2中的“应”字条款集中电源设置的位置,而选择了采用自带蓄电池的应急照明箱同时放在仓库内,仅违反了3.3.7-2-1“宜”应急照明箱设置的位置。当然也违反了建规的10.2.5,配电箱不应设置在仓库内。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则