如题,如果大厅电线很多,做了线槽,线槽内敷设的电线电缆是否有数量限制?数量多了,是不是要考虑分两个线槽。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-6-12 21:16:29 | 显示全部楼层
对无EMC要求的配电线路,线槽内电线或电缆的总截面(含外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根
     
发表于 2020-6-12 22:24:52 | 显示全部楼层
见JGJ16-2008第8、5、3条
     
发表于 2020-6-12 22:27:59 | 显示全部楼层
按上述规定,线缆多了只好增加线槽,以便维修、保证安全等
     
发表于 2020-6-12 22:32:12 | 显示全部楼层
但按GB50054-2011第7、2、14条,不宜超过线槽的40%,导体根数同上
     
发表于 2020-6-12 22:41:29 | 显示全部楼层
个人認为国标是国家标准,级别最高,但要求最低,行标级别低于国标但要求可高于国标,二者就高不就低,按应不超20%执行。
     
发表于 2020-6-12 22:55:37 | 显示全部楼层
如按40%设计,则降容系数要取低一点,見配四第9、3节
     
发表于 2020-6-12 23:01:22 | 显示全部楼层
耐火线槽容许根数见19DX101-1-P111及P112
     
发表于 2020-6-13 14:04:56 | 显示全部楼层
还要按电缆类型核算,见GB/T18380.3
     
 楼主| 发表于 2020-6-13 19:30:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位解惑。