账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8119|回复: 13

[规范条文] 住宅用电负荷需要系数表在住宅规范中的使用与南网业扩冲突

[复制链接]
     
发表于 2020-6-8 17:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅用电负荷需要系数表在住宅规范中要求与4,6,8KW的功率搭配使用,而在南网中却是说要与6,8,10KW的户内功率对应使用(住宅小区电力电力配置规范也同南网要求)。在我看来二者冲突,实在是让人不知道以哪个为准。再有,住宅用电负荷需要系数表在规范中说为变压器计算容量所用,但是我院有领导认为该表也可作为竖向干线电缆和开关计算(有些则认为该表需取大一级),老大跟我说深圳地区有要求竖向干线系数不能低于0.55(但是我见过有别院的图纸竟然有取0.45...)

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
发表于 2020-6-8 17:35:17 | 显示全部楼层
冲突的太多了,在哪个地区,就用哪个当地的规范,没有地标的,用JGJ242
     
 楼主| 发表于 2020-6-8 17:38:01 | 显示全部楼层
现在有甲方要求我们户内功率需按南网功率来做。由于之前是按住宅规范468的配置来做的,竖向干线按表格取大一级计算,然后按南网来配置户内功率之后甲方觉得竖向干线系数完全可以按需要系数表的同级来取,这才让我发现其中的冲突。
     
发表于 2020-6-8 22:48:18 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-6-8 17:38
现在有甲方要求我们户内功率需按南网功率来做。由于之前是按住宅规范468的配置来做的,竖向干线按表格取大 ...

您提的第一个问题:不沖突,甲方按南网的要求6810是合理的,各户型Pjs均增加了2Kw,.这是从长远考虑,各户型可能达到的Pjs
     
发表于 2020-6-8 22:51:00 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-6-8 17:38
现在有甲方要求我们户内功率需按南网功率来做。由于之前是按住宅规范468的配置来做的,竖向干线按表格取大 ...

您提的第二个问题:最好按当地供电部门给的Kx
     
发表于 2020-6-8 22:58:41 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-6-8 17:38
现在有甲方要求我们户内功率需按南网功率来做。由于之前是按住宅规范468的配置来做的,竖向干线按表格取大 ...

我们这里供电部门提的:单根电缆Kx:3户及以下:1;3至12户:不小于0、8;12至36户不小于0、5; 36户以上不小于O、4
     
发表于 2020-6-8 23:00:43 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-6-8 17:38
现在有甲方要求我们户内功率需按南网功率来做。由于之前是按住宅规范468的配置来做的,竖向干线按表格取大 ...

因为每户Pjs有一定的裕量,故甲方说Kx不需放大一級:正確
     
 楼主| 发表于 2020-6-9 09:38:46 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-8 22:58
我们这里供电部门提的:单根电缆Kx:3户及以下:1;3至12户:不小于0、8;12至36户不小于0、5; 36户以上 ...

请问你们地区是?我问了同事,他们就说深圳要求不低于0.5还是0.55,过于含糊,如果两地情况差不多,那我应该可以参考你们地区的要求来
     
 楼主| 发表于 2020-6-9 09:41:40 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-8 23:00
因为每户Pjs有一定的裕量,故甲方说Kx不需放大一級:正確

原来南网的6 8 10 是预留多一点的啊,我之前还以为南网6 8 10这个配置更接近现今户内功率,感谢回答
     
发表于 2020-6-9 11:04:57 | 显示全部楼层
说好的实践呢?
实测的日、月、年负荷曲线呢?
主观臆测,4/6/8,6/8/10这样算出来的符合实际吗!我国幅员辽阔,南北方住宅用电差异大了去了。
     
发表于 2020-6-9 11:41:50 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-6-9 09:38
请问你们地区是?我问了同事,他们就说深圳要求不低于0.5还是0.55,过于含糊,如果两地情况差不多,那我 ...

四川省:国网四川省电力公司规定
     
发表于 2020-6-9 11:43:27 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-6-9 09:41
原来南网的6 8 10 是预留多一点的啊,我之前还以为南网6 8 10这个配置更接近现今户内功率,感谢回答

客气,相互学习共同提高!
     
发表于 2020-6-10 14:33:40 | 显示全部楼层
按照住宅规范没问题,一般家庭的长期用电负荷没超过8kw的;除非甲方愿意费用增加,负荷考虑大些
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-11 00:01:03 | 显示全部楼层
山东的不低于0.5负荷也比242大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则