[求助] 医院病房床头插座安装高度

[复制链接]
     
发表于 2020-6-4 14:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:医院病房床头插座900mm高合理吗?这个插座的安装高度有无规范要求?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-6-4 15:24:14 | 显示全部楼层
病房床头一般都是多功能医疗带
     
 楼主| 发表于 2020-6-4 15:36:30 | 显示全部楼层
不是在医疗带上的,另外单独安装在床头的插座
发表于 2020-6-4 16:03:04 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-6-4 15:36
不是在医疗带上的,另外单独安装在床头的插座

没有规范要求,老的施工规范还有要求,新的也取消了
     
发表于 2020-6-4 21:41:35 | 显示全部楼层
最好设医疗帶,如设插座,一般600~800mm(以床头柜的高度为依据)。用安全型插座。
     
发表于 2020-6-4 21:43:51 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-6-4 15:36
不是在医疗带上的,另外单独安装在床头的插座

最好请医院方决定床头柜的高度后再标注高度
     
 楼主| 发表于 2020-6-5 08:55:06 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-4 21:43
最好请医院方决定床头柜的高度后再标注高度

是要比床头柜高一点吗?
     
发表于 2020-6-5 09:51:03 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-6-5 08:55
是要比床头柜高一点吗?

底部高出床头柜IOOmm即可
     
 楼主| 发表于 2020-6-5 09:54:29 | 显示全部楼层
感谢两位的热心的指导!
     
发表于 2020-6-5 09:57:43 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-6-5 08:55
是要比床头柜高一点吗?

肯定要高一点,具体高多少好,您同医院商定
     
发表于 2020-6-5 10:01:33 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-6-5 09:54
感谢两位的热心的指导!

客气,我是参照丁G丁450-2018给您的数据