账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hehe99

[求助] 关于医疗设备接地的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-6-3 13:59:09 | 显示全部楼层
不建议太大,因功能性接地工作在高频,阻抗主要为感抗,太大,感抗值相差约10%
     
发表于 2020-6-3 14:02:58 | 显示全部楼层
太大对降低阻抗意义不大
     
发表于 2020-6-10 10:19:39 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-29 13:56
推荐釆用共用接地系统:1.MR、CT、DR均属I类㘯所,需作LEB,距地0、3m,各间设LEB端子板,地面设金 ...

3、功能接地:用VV20单芯35mm2穿管引至室外接地极。
———— 请问一下:1、什么是“功能接地”?是指的“工作接地”吗?   2、“室外接地极”指的是哪,在本建筑的室外再做接地?
     
发表于 2020-6-10 12:23:02 | 显示全部楼层
mbing 发表于 2020-6-10 10:19
3、功能接地:用VV20单芯35mm2穿管引至室外接地极。
———— 请问一下:1、什么是“功能接地”?是指的 ...

功能性接地指交流工作接地、直流工作接地、信号接地等
     
发表于 2020-6-10 13:50:36 | 显示全部楼层
mbing 发表于 2020-6-10 10:19
3、功能接地:用VV20单芯35mm2穿管引至室外接地极。
———— 请问一下:1、什么是“功能接地”?是指的 ...

楼主项目:结构柱上末留至接地网予埋钢板,故接地线引至室外接地极(接地网留有至室外予埋扁钢),因为保护地、功能地共用接地网故与此扁钢相联即可
     
发表于 2020-6-10 14:36:23 | 显示全部楼层
BCR-2.5MM2足够了
     
发表于 2020-6-10 15:09:30 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-10 13:50
楼主项目:结构柱上末留至接地网予埋钢板,故接地线引至室外接地极(接地网留有至室外予埋扁钢),因为保 ...

为何不在每个房间的结构柱,凿开露出柱角的结构主钢筋,焊接出接地端子板 ??
     
发表于 2020-6-10 16:06:28 | 显示全部楼层

BCR是什么?
     
发表于 2020-6-10 16:09:41 | 显示全部楼层
mbing 发表于 2020-6-10 15:09
为何不在每个房间的结构柱,凿开露出柱角的结构主钢筋,焊接出接地端子板 ??

如果结构允許是个好方案(非防雷引下线结构住)
     
发表于 2020-6-10 16:13:35 | 显示全部楼层
mbing 发表于 2020-6-10 15:09
为何不在每个房间的结构柱,凿开露出柱角的结构主钢筋,焊接出接地端子板 ??

写漏了二个字:结构专业
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 05:29 , Processed in 0.065710 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表