账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15424|回复: 22

[求助] 消控室的应急灯如何接线?

[复制链接]
     
发表于 2020-5-29 10:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我觉得应该是这样,带蓄电池的应急灯接两根电源线,一根电源线先接开关再接灯具;另外有一根充电线,不经过开关直接接电源。平时打开开关,灯是亮的,同时也为蓄电池充电,开关关闭灯灭。停电时,灯内部的检测线路检测到充电线没电,就会启动蓄电池,为照明灯供电。门上的安全出口指示灯按长明灯设计。
但是看了一些设计院的图纸,从标注的电线根数看,并不包括充电线,是他们设计错误了,还是接线的原理不同?我自己是按下图所示标注的,请大家看看这样标注对吗?
消控室电线根数标注.png


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-5-29 10:59:46 | 显示全部楼层
我们也是这样标的。但是现在消控室灯具我们是用备用照明不加蓄电池,备用照明直接从本防火分区的ALE箱里拉一个专用回路。消控室内的应急照明是从本层集中电源拉要给专用回路过来,你消控室内得有应急照明灯和逃生出口标志灯。
发表于 2020-5-29 11:22:01 | 显示全部楼层
这是原来的画法,现在都不一样了
发表于 2020-5-29 11:22:34 | 显示全部楼层
原来的画法,充电线是必须的
     
发表于 2020-5-29 11:25:04 | 显示全部楼层
QQ图片20200529112134.png
     
发表于 2020-5-29 11:26:40 | 显示全部楼层
这个是我院前两年常用的一个接线原理图。楼主可以参考下,按这个是不需要你说的再单独拉充电线的。
     
发表于 2020-5-29 11:36:12 | 显示全部楼层
现在不需要充电线单独了
     
 楼主| 发表于 2020-5-29 11:43:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 超大哥 于 2020-5-29 11:46 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-5-29 11:22
这是原来的画法,现在都不一样了

现在是怎么画的呢?能否传下图让我参考一下,谢谢啦
     
 楼主| 发表于 2020-5-29 11:45:35 | 显示全部楼层

感谢你的解答。看了你这个图圈出来的地方,还是有充电线啊,只是充电线没有直接从配电箱引,而是从正常的L线分支出来,但是在开关前还是要单出引出一根充电线给灯具呀?
     
发表于 2020-5-29 11:49:38 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2020-5-29 11:43
现在是怎么画的呢?能否传下图让我参考一下,谢谢啦

5楼                  
     
 楼主| 发表于 2020-5-29 11:50:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-29 11:36
现在不需要充电线单独了

现在是怎么画的呢?能否传下图让我参考一下,谢谢啦
     
 楼主| 发表于 2020-5-29 11:51:17 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-5-29 10:59
我们也是这样标的。但是现在消控室灯具我们是用备用照明不加蓄电池,备用照明直接从本防火分区的ALE箱里拉 ...

感谢解答哈,能否传下图让我参考一下,谢谢啦
     
发表于 2020-5-29 12:01:25 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2020-5-29 11:45
感谢你的解答。看了你这个图圈出来的地方,还是有充电线啊,只是充电线没有直接从配电箱引,而是从正常的 ...

如果是再带蓄电池,那根充电线是肯定要的,所以你图上表达的基本没啥问题,就是配电箱出线减少一根。还有就是需要确定下你这个是什么时候的项目,19年3月1号应急照明新规出来后,我们一般消控室还设置了一个应急照明灯具,应急照明灯具和疏散出口指示的电源有消控室所在防火分区应急照明集中电源箱单独引来。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
超大哥 + 3 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2020-5-29 12:07:19 | 显示全部楼层
5楼画的是有充电线,但凡灯具内有蓄电池的并且平时需要开关控制的应该是需要开关前端单独走一根充电线的
发表于 2020-5-29 14:55:56 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2020-5-29 11:43
现在是怎么画的呢?能否传下图让我参考一下,谢谢啦

备用照明和疏散照明分开,备用照明引自双切箱,疏散照明低压,引自应急照明配电箱,以一个变电所为例
QQ图片20200529145514.png

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
超大哥 + 3 赞一个!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则