账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2256|回复: 10

[求助] 局部等电位联结

[复制链接]
     
发表于 2020-5-29 10:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照国标图集,局部等电位需要接本层建筑物钢筋网

有的人说要直接接到基础接地极那里。这两种都可以吗?

另一个是环形导体,有的人说不用做,有的人说要做,不知道大家是如何设计的。

发表于 2020-5-29 10:13:14 | 显示全部楼层
局部等电位需要接本层建筑物钢筋网
发表于 2020-5-29 10:13:52 | 显示全部楼层
直接接到基础接地极那里,也要连本层建筑物钢筋网
发表于 2020-5-29 10:14:23 | 显示全部楼层
环形导体?是什么场所?
     
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:29:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-29 10:14
环形导体?是什么场所?


                               
登录/注册后可看大图
这种的
33333.png
     
发表于 2020-5-29 10:31:49 | 显示全部楼层
既然是LEB,那当然是本层鋼筋网了
     
发表于 2020-5-29 10:37:08 | 显示全部楼层
环形导体,在大底盘里,一般将周圈地梁鋼筋連通,以均衝电位
     
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:39:28 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-29 10:31
既然是LEB,那当然是本层鋼筋网了

审核和校对不同   对于这个每次都不同
     
发表于 2020-5-29 10:42:36 | 显示全部楼层
在工业厂房等一般作明敷环形接地干线,以备检修等之用
     
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:43:30 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-29 10:42
在工业厂房等一般作明敷环形接地干线,以备检修等之用

好的  谢谢
     
发表于 2020-5-29 10:46:11 | 显示全部楼层

不客气,相互学习,共同提高!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则