[问题探讨] 热稳问题5

[复制链接]
     
发表于 2020-5-26 20:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
热稳最容易出问题的部位应该是哪呢
     
 楼主| 发表于 2020-5-26 20:33:19 | 显示全部楼层
高压通常短路持续时间长,但高压的短路电流如果按规范规定的10KV不宜超过20KA,那就不是很大,而低压380在变压器较大时短路电流在出口处常大于20KA,热效应中电流是平方影响比持续时间更大
     
 楼主| 发表于 2020-5-26 20:36:15 | 显示全部楼层
另外高压通常电缆较粗,而低压常用到细电缆。
     
 楼主| 发表于 2020-5-26 20:46:42 | 显示全部楼层
如果按低压最不利的分断时间20ms,我觉得热稳易出问题的部位是变压器380V出口处。新版手册好像也已经是这种观点了。