账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13010|回复: 14

[求助] 备用泵是柴油泵,主泵还需要一级负荷供电吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-5-25 16:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《消规》6.1.10 当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求:
    1 消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;
    2 工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。
根据这段话,我们现在仅采用稳压泵且于20L/s,但是备用泵采用柴油泵,那主泵还需要按一级负荷吗?谢谢!
发表于 2020-5-25 16:50:38 | 显示全部楼层
这样情况,就不需要一级负荷供电了
     
 楼主| 发表于 2020-5-25 16:55:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 16:50
这样情况,就不需要一级负荷供电了

谢谢树总,您以前遇到过类似情况吗?
发表于 2020-5-25 16:57:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-5-25 16:55
谢谢树总,您以前遇到过类似情况吗?

我们没有用过,只是判断的
     
 楼主| 发表于 2020-5-25 17:22:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 16:57
我们没有用过,只是判断的

好的树总,谢谢!
     
发表于 2020-5-25 18:32:52 | 显示全部楼层
确实没有用过,只在美国项目见过柴油泵
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-5-26 08:33:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-25 18:32
确实没有用过,只在美国项目见过柴油泵

谢谢!非常感谢您的回答
发表于 2020-5-26 17:11:23 | 显示全部楼层
广东省还有个消防答疑
QQ图片20200526170510.png
     
 楼主| 发表于 2020-5-26 17:16:22 | 显示全部楼层

好的,谢谢
     
发表于 2023-2-2 15:28:35 | 显示全部楼层

舟兄,翻帖子翻到这里,遇到个差不多情况,四级石油库项目,一路市电,采用消防电泵+柴油备用泵,卡石油库规范这一条,是不是电动泵可以单电源啊?舟兄有没有遇到过类似的
微信图片_20230202152730.png
     
 楼主| 发表于 2023-2-2 16:48:33 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-2-2 15:28
舟兄,翻帖子翻到这里,遇到个差不多情况,四级石油库项目,一路市电,采用消防电泵+柴油备用泵,卡石油 ...

首先我没有做过石油库,太高端了,第二我觉得可以,因为这里有明确的规定了。你是不是室外消防水量大于20了?库区有高位水箱吗?
     
发表于 2023-2-2 17:12:18 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-2 16:48
首先我没有做过石油库,太高端了,第二我觉得可以,因为这里有明确的规定了。你是不是室外消防 ...

没有高位水箱,有消防水罐,室外消防水量不知道呢,单体不是我们做的,现在改造做施工图
     
发表于 2023-2-2 17:13:59 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-2 16:48
首先我没有做过石油库,太高端了,第二我觉得可以,因为这里有明确的规定了。你是不是室外消防 ...

嗯,问其他同事,说怕专家提 建规的末端切换,所以一般电动泵也做两路电源,也就是再加个发电机
     
 楼主| 发表于 2023-2-3 08:42:53 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-2-2 17:13
嗯,问其他同事,说怕专家提 建规的末端切换,所以一般电动泵也做两路电源,也就是再加个发电机

建规说的末端切换不是指的三级负荷,你先看看其他负荷有一二级的吗,是否准备上发电机,如果上发电机,那就末端切换
     
发表于 2023-2-7 09:04:40 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-3 08:42
建规说的末端切换不是指的三级负荷,你先看看其他负荷有一二级的吗,是否准备上发电机,如果上发电机,那 ...

好的 感谢回复,这几天忘了看帖子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则