账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: abu1216

[问题探讨] 消防电梯机房插座、井道插座电源由哪里引来

[复制链接]
     
发表于 2020-5-28 10:56:49 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2020-5-27 17:38
同理可以参照风机房、电井位置的检修插座,细分的话是属于非消防负荷的,一般来讲,火灾时候这些插座并不 ...

消防风机房的插座,我们这边直接取消不设置了

至于消防电梯机房的还是带着插座,被提过一次,除了消防电梯外,所有的设备用电都是从另一边的非消防电梯引过来,就是距离有点远,拐了几个弯
     
发表于 2020-5-28 11:47:46 | 显示全部楼层
看到一条本论坛16年的帖子,讨论的是消防风机房的检修插座从哪里接的问题,当时也提到消防电梯机房的事情,当时还在争论为啥消防电梯机房的插座可以从消防电梯的配电箱接,而消防风机房这样做就会被审图提强条,结果现在消防电梯也不行了,哎!
     
发表于 2020-5-28 11:48:54 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... p;extra=&page=4
这个是16年原贴的链接,楼主也可以去参考学习下
     
 楼主| 发表于 2020-5-29 11:39:53 | 显示全部楼层
Forener2333 发表于 2020-5-28 11:48
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=31932&extra=&page=4
这个是16年原贴的链接, ...

好的,谢谢
     
发表于 2020-6-16 11:11:20 | 显示全部楼层
和审图老师沟通下,本来就是有争议的问题。类似风机房插座是消防负荷还是非消防负荷,都是有争议的。
     
发表于 2023-4-21 14:16:35 | 显示全部楼层
消防电梯的机房、轿厢、井道应视为一个整体,就像消防控制室的插座可以从消防控制室双切箱引出一样
     
发表于 2023-4-28 16:51:25 | 显示全部楼层
着火时是不会检修的,所以肯定是非消防负荷。
     
发表于 2023-4-30 11:25:16 | 显示全部楼层
yingyu76 发表于 2023-4-21 14:16
消防电梯的机房、轿厢、井道应视为一个整体,就像消防控制室的插座可以从消防控制室双切箱引出一样

你肯定没看以前的帖子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 13:37 , Processed in 0.082394 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表