账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12417|回复: 11

[求助] 关于电梯配电箱保护开关的选择

[复制链接]
     
发表于 2020-5-20 10:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于电梯双切箱出线至电梯控制箱之间的断路器选择:
前一家单位的师傅说用3302型的断路器,带复式脱扣的电机保护型开关,比如20kW的电机,用MCCB-63-33002 50A。
现在单位的领导意思是,电梯控制箱自带电磁式的开关,前端出线开关无需电机保护型,带短延时保护就行。我的理解:那么就需要用到电子式塑壳断路器(我查阅了施耐德和国内一些厂商的样本,电子式才具有三段保护)。
根据选择性配合公式,I(上一级短延时整定电流)≥1.3xI(下一级瞬时整定电流),上级开关需要放大一级的电子式断路器。而我查看了几家大院的图纸,全用的放大一级的热礠式断路器
请问,到底应该怎么选择?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-5-20 10:17:40 | 显示全部楼层
电梯双切箱出线开关,与电梯控制箱的进线开关,本身就是一级,不存在级差的概念
     
发表于 2020-5-20 10:33:14 | 显示全部楼层
复杂了,控制箱用负荷隔离电器即可
     
发表于 2020-5-20 12:09:51 | 显示全部楼层
首先你要弄清楚何为上下级,上级的出线和下级的进线是同级,上级的出线和下级的出线才是上下级,需要选择性。下级的进线完全可以只用一个负荷开关。
     
 楼主| 发表于 2020-5-20 12:45:05 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-5-20 12:09
首先你要弄清楚何为上下级,上级的出线和下级的进线是同级,上级的出线和下级的出线才是上下级,需要选择性 ...

了解了,那上级出线开关是选32002还是33002还是放大一级的3300,还是怎么选呢?
     
 楼主| 发表于 2020-5-20 12:46:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-20 10:17
电梯双切箱出线开关,与电梯控制箱的进线开关,本身就是一级,不存在级差的概念

懂了,那双切箱出线开关是选32002还是33002还是放大一级的3300,还是怎么选呢?
     
 楼主| 发表于 2020-5-20 12:47:27 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-20 10:33
复杂了,控制箱用负荷隔离电器即可

嗯,那双切箱出线开关是选32002还是33002还是放大一级的3300,还是怎么选呢?
     
发表于 2020-5-20 13:35:12 | 显示全部楼层
客梯33002,消梯32002
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-21 15:43:50 | 显示全部楼层
学习了,很好  
     
发表于 2020-6-21 18:33:25 | 显示全部楼层
GB50055-2011/3.3.2要求电梯配电回路只需设短路保护。电梯控制柜设有与电梯负载特性匹配的过载保护,不必再设过载保护。规范规定,电梯过载时不得断电,应先平层、开门、下客后才能断电。断路器不满足此要求且有±20%动作误差,夏天高温下断路器误动作的可能性增大,存在乘客被困在轿厢内的危险。加大过载保护整定值也增大了瞬动电流的整定值,短路保护灵敏度及热稳定未必满足规范要求。所以,电梯配电回路保护开关应选用3200单磁断路器,瞬动电流整定值应大于电梯启动电流的2~2.5倍。
     
发表于 2020-6-21 18:38:41 | 显示全部楼层
对于非选择型断路器来说,1型断路器用于线路保护,其瞬动电流是长延时整定电流的10倍,1可省略;2型断路器用于电动机保护,其瞬动电流是长延时整定电流的15倍;所以,只有复式脱扣器才有1型2型之分,故不存在32002脱扣器代号。
     
发表于 2020-6-21 20:20:40 | 显示全部楼层
电梯的启动电流很小,用配电型就可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则