账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4571|回复: 2

[问题探讨] 海拔1300m,对电器有影响吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-5-16 15:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑工程位于海拔1300m,对高低压电器有影响吗?需要做特别处理吗?
     
发表于 2020-5-16 20:01:13 | 显示全部楼层
我国对低压电器的使用海拔高度为2000m,可不作处理。对高压规定为1000m,应作降容处理
     
发表于 2020-5-16 20:10:17 | 显示全部楼层
在2500m以上地区必须使用高原型电器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则