[求助] 粉尘防爆灯的配线

[复制链接]
     
发表于 2020-5-11 13:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
粉尘防爆灯是否需要防爆灯头盒,能否采用导线穿管暗敷为粉尘防爆灯配电。
发表于 2020-5-11 14:28:24 | 显示全部楼层
没有问题,线路出来直接进灯,不能在外面接线
     
 楼主| 发表于 2020-5-11 18:32:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-11 14:28
没有问题,线路出来直接进灯,不能在外面接线

谢谢树总。我是民用院的,对防爆电器不太熟悉。我知道用于气体爆炸场所的防爆灯要配防爆灯头盒,防爆灯头盒只能明装。所以,气体爆炸场所的防爆灯必须镀锌钢管明配线,或用电缆明配线。树总的意思是粉尘防爆灯不需要防爆灯头盒,可以暗管配线。对吧。
发表于 2020-5-12 08:46:58 | 显示全部楼层
可以暗管配线