账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11263|回复: 10

[求助] 高层厂房走道一般照明如何预留

[复制链接]
     
发表于 2020-4-30 22:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个厂房30米高,面积有3万多,一般多层厂房我只做消防,照明插座工艺装修确定。但是这是二类高层,主要通道照明是二级负荷,设计时是否要把这部分体现出来,预留走道照明箱?但是现在甲方把分隔弄出来了,有些很大空间的功能区域直接通往楼梯间(无明显走道),如何预留公共走道照明箱?是否可以不预留(装修貌似搞不管走道照明二级负荷的问题),审图老师对这方面是如何审查的?
     
发表于 2020-5-1 08:52:31 | 显示全部楼层
一般来说,这种项目我会留一个二级照明箱,注明走道照明,满足规范要求。
     
 楼主| 发表于 2020-5-1 23:30:22 | 显示全部楼层
前辈,这是工业建筑,能否不定义为二级,规范是民用建筑,还有民用建筑二类高层客梯为二级,但我这是高层厂房,而且是货梯,能否定义为三级?
还有,这个项目甲方请工艺配电专业定的配电房和楼层电气井,前期我没太重视,觉得别人定就可以了,我只做消防和一些例如电梯等土建电气。现在开始做发现,配电房和管道井在厂房两头,配电迂回,现在再加井变化布局不合适(别的专业已做完),供电半径250到300;另从附近建筑低压配电房引来常备用电源(发电机与变压器切换)供电距离将近400米,现在打算加大电缆截面,但是由于线路迂回多走了100米,所以内心很慌。
发表于 2020-5-6 08:43:18 | 显示全部楼层
二级照明箱,管楼梯间照明就行了
发表于 2020-5-6 08:45:41 | 显示全部楼层
货梯,能否定义为三级?
应该是三级
发表于 2020-5-6 08:47:49 | 显示全部楼层
只要图纸没有交出去,就可以提出意见让建筑修改配电房和电井位置
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-26 10:52:29 | 显示全部楼层
我也想问,高层工业厂房公共照明和电梯需要定义为二级负荷吗
发表于 2022-11-28 13:44:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-6 08:43
二级照明箱,管楼梯间照明就行了

每一层均为大开间,大开间的车间照明 是否也能理解为主要通道的照明,也为二级负荷呢?
     
发表于 2022-11-28 16:09:38 | 显示全部楼层
你们那里的甲方和审核单位太好说话了。我们这里不管是自己用的还是拿去出租拿去卖的最少要把普通照明和应急照明、防雷和接地做出来,按最新的《建筑电气与智能化通用规范》5.1.2条,还要设置网络系统,车间有附属办公室的有空调的话还要增加太阳能系统。如果车间超标的话还要加上消防,这些搞完以后才过得了审图
     
发表于 2022-11-28 17:16:26 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-11-28 16:09
你们那里的甲方和审核单位太好说话了。我们这里不管是自己用的还是拿去出租拿去卖的最少要把普通照明和应急 ...

消防 防雷 接地这是都做得呀。普通照明、插座就是看情况啊,很多都是装修二次设计啊
     
发表于 2022-11-29 09:01:42 | 显示全部楼层
工业厂房照明和货梯不需要定义为二级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则